Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20

Thema: Signal kürzer als der Zyklus...

  1. #11
    Sven_HH ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.12.2007
    Beiträge
    189
    Danke
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von wincc Beitrag anzeigen
    Würde eine Alarmbaugruppe verwenden
    auch dort habe ich keine Auswahlmöglichkeit... sieht so aus wie beim Weckalarm.

    gruß

  2. #12
    Registriert seit
    08.09.2007
    Beiträge
    43
    Danke
    0
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Als Beispiel ( 416 CPU )
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  3. #13
    Sven_HH ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.12.2007
    Beiträge
    189
    Danke
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von F_Ap Beitrag anzeigen
    Hat sich überschnitten unsere Antwort.

    Du hast hinten den Teilprozessabbild vom OB 10 nicht angegeben

    Gruß
    Ich kann da nichts ändern, ist alles grau hinterlegt... deshalb der screen

  4. #14
    Sven_HH ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.12.2007
    Beiträge
    189
    Danke
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von F_Ap Beitrag anzeigen
    Als Beispiel ( 416 CPU )
    Ja,

    hät ich ne 416 würde ich das wohl auch können.

  5. #15
    Registriert seit
    08.09.2007
    Beiträge
    43
    Danke
    0
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Sorry wenn es mit der 300 nicht geht, hab eigendlich zur Zeit nur 400-CPU's im Einsatz, Aber eventuell gibt es ja Interupt-Karten für die 300-CPU's, dann dein Programm in den OB, wenn man dort den TPA auswählen kann.

    Gib doch bitte bescheid, welche moglichkeit du gewählt hast.

    Gruß

  6. #16
    Registriert seit
    08.09.2007
    Beiträge
    43
    Danke
    0
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Gibt es eventuell die Möglichkeit die Zykluszeit zu kürzen ?
    z.B. Einige Programmteile auf mehrer Zyklen aufteilen ? etc...

    Gruß

  7. #17
    Sven_HH ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.12.2007
    Beiträge
    189
    Danke
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von F_Ap Beitrag anzeigen
    Sorry wenn es mit der 300 nicht geht, hab eigendlich zur Zeit nur 400-CPU's im Einsatz, Aber eventuell gibt es ja Interupt-Karten für die 300-CPU's, dann dein Programm in den OB, wenn man dort den TPA auswählen kann.

    Gib doch bitte bescheid, welche moglichkeit du gewählt hast.

    Gruß
    Ich denke ich werde ein Zeitrelais zur Impulsverlängerung verwenden und dann mit dem verlängerten Impuls auf die Hardware gehen.
    Ist wohl Kostengünstiger als ne Interupt für DP.

    Gruß und Danke noch mal.

    Sven

  8. #18
    Registriert seit
    12.02.2008
    Ort
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    Beiträge
    417
    Danke
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge

    Standard

    Bevor Du ein Zeitrelais verwendest, probiers lieber erst mal mit einem Kondensator (plus Widerstand). Kostet nur ein paar Cent und lässt sich direkt vor der Klemme verdrahten, weils so klein ist.

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:

    Sven_HH (08.04.2008)

  10. #19
    Sven_HH ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.12.2007
    Beiträge
    189
    Danke
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Grubba Beitrag anzeigen
    Bevor Du ein Zeitrelais verwendest, probiers lieber erst mal mit einem Kondensator (plus Widerstand). Kostet nur ein paar Cent und lässt sich direkt vor der Klemme verdrahten, weils so klein ist.
    Danke Dir für den Super Tip, warum bin ich nicht selbst darauf gekommen warum nicht kompliziert wenns auch einfach geht...

    Hast Du vielleicht nenn paar Richtwerte für mich zur Hand ?

    Gruß und vielen Dank

    Sven

  11. #20
    Registriert seit
    12.02.2008
    Ort
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    Beiträge
    417
    Danke
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ich habe hier so 220 Ohm und 22mikrofarad. Kann Dir jetzt nicht genau sagen, wieviel ms dann dabei rauskommen, aber so ungefähr sollte es schon in Deinem Bereich liegen.

  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:

    Sven_HH (08.04.2008)

Ähnliche Themen

  1. Zyklus-Verständnisproblem in SCL
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 16:25
  2. SCL: OR in IF-Anweisung kürzer schreiben?
    Von Snape im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 12:17
  3. Eingagsimpuls kürzer als Zykluszeit
    Von Bernd186 im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 21:57
  4. Profibus-DP-Zyklus mit OB1-Zyklus synchronisieren?
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 13:09
  5. Bit auf 1 im Zyklus?
    Von apachler im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 16:53

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •