Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 16

Thema: 2 sekunden blinker

  1. #1
    Registriert seit
    14.04.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich bin recht neu in der SPS Welt und versuche gerade einen 2 Sekunden Blinker zu erstellen.

    also 1 Sekunde an und 1 Sekunde aus.

    Ich dachte mir ich kann dies ganz einfach mit dem SM0.5 machen indem ich Addiere und vergleiche oder einem counter.

    irgendwie klappt das aber nicht. Hab das noch nicht so ganz raus mit abarbeiten der Netzwerke.

    Könnte mir da jemand mit etwas Kontanktplan helfen ?
    Zitieren Zitieren 2 sekunden blinker  

  2. #2
    Registriert seit
    03.05.2006
    Beiträge
    491
    Danke
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge

    Standard

    stichwort takt merker

    Code:
        Taktmerkerbit            
            M 11.5           Ausgang
    |-------| |--------------()---|
    du kannst es auch mit zwei einschaltverzögerten timern machen, indem du den ersten mit dem verknüpfungsergebnis des zweiten negierst.
    Code:
            T2                        Merker M0.5
    |------|/|--------S[ T1 ]Q--------(=)--------|
    |
    |       T1
    |------| |--------S[ T2 ]Q-------------------|
    grüsse
    Geändert von funkdoc (14.04.2008 um 01:08 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    08.10.2005
    Ort
    Iffezheim
    Beiträge
    1.103
    Danke
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von funkdoc Beitrag anzeigen
    stichwort takt merker


    Taktmerkerbit
    M 11.5 Ausgang
    |-------| |--------------()---|


    du kannst es auch mit zwei einschaltverzögerten timern machen, indem du den ersten mit dem verknüpfungsergebnis des zweiten negierst.

    T2 Merker M0.5
    |------|/|--------S[ T1 ]Q--------(=)--------|
    |
    | T1
    |------| |--------S[ T2 ]Q-------------------|

    grüsse
    Ach, dem funkdoc seine Glaskugel funktioniert noch.
    Deshalb weiß er wohl auch, um welche Steuerung es hier geht.


    Gruß
    Timo

  4. #4
    zoidberg ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.04.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    danke für die schnelle antwort ..es ist eine S7-214

    hab das komplett vergessen ..

  5. #5
    Registriert seit
    08.10.2005
    Ort
    Iffezheim
    Beiträge
    1.103
    Danke
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von zoidberg Beitrag anzeigen
    danke für die schnelle antwort ..es ist eine S7-214

    hab das komplett vergessen ..
    Hallo!

    Die S7 2XX hat Taktmerker.
    SM0.0-SM0.7.
    Davon müsste auch einer einen 2 sek. Takt haben.
    Lade dir mal das Handbuch für die S7 21X auf der Siemens Seite runter, da ist das alles beschrieben.
    Oder benutze die "Suche" Funktion hier im Forum,
    Das Thema hatten wir hier schon mehrmals.

    Gruß
    Timo

  6. #6
    zoidberg ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.04.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    das handbuch habe ich bereits gelesen. oder eher die Specs..

    es gibt zwei Sondermerker .. den SM0.4 für 30 sekunden bzw. den SM0.5 für 1 Sek ( 1 Hertz)

    ich bräuchte aber 2 sek (also 0.5 Hertz)

    bin nur grade zu blöd das ganze mit hilfe des SM0.5 zu lösen

  7. #7
    Registriert seit
    08.10.2005
    Ort
    Iffezheim
    Beiträge
    1.103
    Danke
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von zoidberg Beitrag anzeigen
    das handbuch habe ich bereits gelesen. oder eher die Specs..

    es gibt zwei Sondermerker .. den SM0.4 für 30 sekunden bzw. den SM0.5 für 1 Sek ( 1 Hertz)

    ich bräuchte aber 2 sek (also 0.5 Hertz)

    bin nur grade zu blöd das ganze mit hilfe des SM0.5 zu lösen
    Dann versuche mal den SM 0.6 oder SM 0.7.
    Einer davon müsste m.w. 2 Sek. Takt haben.
    P.S.: ich bräuchte aber 2 sek (also 0.5 Hertz)
    Was jetzt???
    Ist morgen wieder Berufsschule?

    Gruß
    Timo

  8. #8
    zoidberg ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.04.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    also zur Antwort Berufsschule muss ich mal lachen

    0.5 Hz. ist eine 2 Sekunden Periode..
    also 1 Sekunde aus.. eine Sekunde aus.. so

    ausserdem hab ich vorher bereits gepostet das nur diese zwei verfügbar sind.. SM0.5 und SM0.4
    das ist nat. deine log. Antwort "probieren"...
    aaajaa

  9. #9
    Registriert seit
    08.10.2005
    Ort
    Iffezheim
    Beiträge
    1.103
    Danke
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge

    Standard

    also zur Antwort Berufsschule muss ich mal lachen

    0.5 Hz. ist eine 2 Sekunden Periode..
    also 1 Sekunde aus.. eine Sekunde aus.. so

    ausserdem hab ich vorher bereits gepostet das nur diese zwei verfügbar sind.. SM0.5 und SM0.4
    das ist nat. deine log. Antwort "probieren"...
    aaajaa
    So, jetzt nochmal für die ganz Dummen:

    1 Hz entspricht 1 Sekunde!
    Kapiert?
    0,5 Hz entsprechen demnach 0,5 Sekunden.
    Kapiert?
    Die SM 0.0 - SM 0.7 Sind allesamt Taktmerker mit unterschiedlichen Zeiten.
    (Aufsteigend)

    Gruß
    Timo
    Geändert von Markus (14.04.2008 um 03:47 Uhr) Grund: Sorry, hatte das Zitat vergessen...

  10. #10
    zoidberg ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.04.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    SM0.6 Dieses Bit stellt einen Zyklustakt dar. Es ist einen Zyklus eingeschaltet, den nächsten
    Zyklus ausgeschaltet. Sie können dieses Bit als Zykluszähleingang verwenden.

    eine Kopie aus dem Handbuch...

    danke , gn8
    Geändert von Markus (14.04.2008 um 03:48 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Blinker programmieren
    Von Modulo im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.03.2017, 14:09
  2. Blinker
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.03.2009, 09:53
  3. Blinker
    Von s.leuschke im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 15:59
  4. Blinker
    Von Schulle1972 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.10.2004, 08:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •