Ich habe folgendes Problem:
Ich soll einen CP341 341-1ah01-0ae0 mit einer SAE anlage verbinden.
ICh habe folgende Angaben vom Betreiber der SAE Anlage:
Protokoll ist 3964R mit RechnerkopplungRK512, Die übertragung ist 19600
Die SAE anlage ist aktiv meine SPS Passiv.
Die Werte die Übermittelt werden sollen schreibe ich in den DB10
Wie baue ich diese Verbindung auf??? Wo stelle ich ein ob der CP Aktiv oder Passiv ist??? Wo stelle ich das Protokoll ein???
Kann mir jemand ein Beispiel schicken???
 
du brauchst die parametriersoftware "Punkt-zu-Punkt-Kopplung parametrieren" ... is im lieferumfang des CP341 enthalten, ein programmbeispiel auch und hier ist das PtP-Handbuch zu "Aufbauen und Parametrieren"
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
unter Hardware, CP in Rack stecken, dann Eigenschaften der CP öffnen,
Grundparameter, und dann Parameter öffnen, danach Protokoll öffnen
Wenn SPS passiv ist, muss Du keine Kommunikations-FC aufrufen.
 
unter Hardware, CP in Rack stecken, dann Eigenschaften der CP öffnen,
Grundparameter, und dann Parameter öffnen, danach Protokoll öffnen
Wenn SPS passiv ist, muss Du keine Kommunikations-FC aufrufen.

auf Parameter kann man dann wohl nur zugreifen, wenn man die Parametrieroberfläche installiert hat, bei mir zumindest ist der Button inaktiv :rolleyes:
 
Hallo M.R.,

ob die Verbindung aktiv oder passiv ist, legst Du mit den Funktionsbausteinen fest, die Du im Code aufrufst: Der FB 7 ist für die passive Verbindung.
D.h. das SAE-Terminal holt sich die benötigten Daten per "Fetch" aus Deiner S7.

In den Handbüchern von SAE habe ich leider kein Beispiel für eine Kopplung mit einem CP 341 gefunden (nur CP340 und CP 441).
Du kannst aber bei Stahl anrufen. Die sind sehr kompetent und hilfsbereit.
Sie schicken Dir bestimmt auch ein Beispielprojekt.
(Die Kooperation von Stahl und SAE gibt so nicht mehr. Alles was HMI betrifft wird jetzt von Stahl-HMI betreut. E-Mail: Support@stahl-hmi.de. Ansprechpartner ist Herr Keßler)

Ich hoffe das hilft Dir weiter!

Grüße
Gebs
 