    Zitat Zitat von Full Flavor Beitrag anzeigen
    Code:
    U        E   2.0
    SPBN   End
    U        E   3.0
    =        M 10.0
    U        E   3.1
    =        M 10.1
    SPA     Ende
    End:    Clr
    =        M 10.0
    =        M 10.1
    Ende:    NOP 0
    So besser
    Und so könnte man sich noch einen Sprung sparen....
    Code:
    Clr
     =        M 10.0
     =        M 10.1
    U        E   2.0
    SPBN   End
    U        E   3.0
    =        M 10.0
    U        E   3.1
    =        M 10.1
    End:    NOP 0
    Obwol die Sache von 4l hat mir am besten gefallen :
    Code:
          L     EW     1
          L     W#16#1
          UW    
          L     EB     3                  // aber auch EW 2 funzt
          *I    
          L     W#16#3
          UW    
          T     MB    10
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.

  2. #32
    Registriert seit
    14.05.2006
    Beiträge
    20
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    l eb3
    u e2.0
    spb m001
    l 0
    m001 t mb10

    MfG
    V.Otto
    Zitieren Zitieren oder so  

  3. #33
    Registriert seit
    14.05.2006
    Beiträge
    20
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    L EB3
    U E 2.0
    spb m001
    L 0
    m001 T mb10

    MfG
    V.Otto
    Geändert von votto (19.04.2008 um 20:51 Uhr) Grund: schlecht erkennbar
    Zitieren Zitieren oder so  

  4. #34
    Registriert seit
    29.01.2008
    Ort
    ´s Stauferstädtle
    Beiträge
    314
    Danke
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @votto wg. "Grund: schlecht erkennbar": hast Du nicht schon Post von 4L wg. [code]?
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu kermit für den nützlichen Beitrag:

    vierlagig (19.04.2008)

Ähnliche Themen

  1. UND Verknüpfung
    Von ETechniker2011 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 11:06
  2. Verknüpfung von Ausgängen
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 13:06
  3. UND-Verknüpfung in SCL
    Von SPS_Neuling im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 07:59
  4. Und Verknüpfung
    Von Computerliebe im Forum HMI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 12:19
  5. Bausteinaufruf aus Verknüpfung
    Von samson im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 21:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •