    ich habe folgenden code
    Code:
      
          U     E      2.0      *
          U     E      3.0
          =     M     10.0
          U     E      2.0      *
          U     E      3.1
          =     M     10.1
    kann man das noch kürzer schreiben, dass E 2.0 nur einmal vorkommt?

    danke jo
    Zitieren Zitieren einfache und-verknüpfung  

  2. #2
    Registriert seit
    07.03.2007
    Ort
    am Kyffhäuser
    Beiträge
    400
    Danke
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge

    Standard

    * Quatschmod ON*
    Ja, man kann einmal E2.0 weglassen
    /*Quatschmod OFF*

    Nein geht nicht!

    Frank

  3. #3
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    und ob das geht

    Code:
    *
          U     E      2.0
          SPBN  end
          L     EB     3
          T     MB    10
    end:  NOP   0
    ACHTUNG: Diese Lösung ist von zotos nicht zur Nachahmung freigegeben!
    Geändert von vierlagig (17.04.2008 um 20:19 Uhr) Grund: warnhinweis
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #4
    Registriert seit
    07.03.2007
    Ort
    am Kyffhäuser
    Beiträge
    400
    Danke
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge

    Standard

    OK, wieder was gelernt, auch wenn ich`s nicht verstehe
    Geändert von himbeergeist (17.04.2008 um 20:18 Uhr)

  5. #5
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von himbeergeist Beitrag anzeigen
    OK, wieder was gelernt, auch wenn ich`s nicht verstehe
    Was denn? Wie man es nicht macht? Der 4L hat da einen Scherz gemacht. Ich vermute mal das, dass Eingangsbyte und das Merkerbyte noch was anderes beinhaltet als nur die zwei Signale.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:

    vierlagig (17.04.2008)

  7. #6
    Registriert seit
    07.03.2007
    Ort
    am Kyffhäuser
    Beiträge
    400
    Danke
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge

    Standard

    aha, muss ich also auch nicht verstehen.

    Schönen Abend

    Frank

  8. #7
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von himbeergeist Beitrag anzeigen
    OK, wieder was gelernt, auch wenn ich`s nicht verstehe
    nicht verstehen? ok ... E 3.0 ----> M10.0 und E 3.1 ----> M 10.1 ... in abhängigkeit von E 2.0 ... wenn E 2.0 nicht erfüllt ist, machen wir erstmal gar nix, ansonsten kopieren wir das eingangsbyte ins merkerbyte ... das man damit natürlich auch .2 bis .7 mit kopiert ... who cares?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    himbeergeist (17.04.2008)

  10. #8
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.220
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Nö, 4L, das ist nicht das selbe, wenn E2.0 False ist, müssen M10.0 und M10.1 auch False sein!
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    vierlagig (17.04.2008)

  12. #9
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Nö, 4L, das ist nicht das selbe, wenn E2.0 False ist, müssen M10.0 und M10.1 auch False sein!
    f*** ... stümmt hmm ... damit wirds wieder länger

    Code:
    *
          U     E      2.0
          SPBN  end
          L     EB     3
          T     MB    10
          SPA   ende
    end:  L     B#16#0
          T     MB    10
    ende: NOP   0
    aber die bedingung
    Zitat Zitat von linuxluder
    kann man das noch kürzer schreiben, dass E 2.0 nur einmal vorkommt?
    bleibt erfüllt

    [edit] hab da nochmal drüber nachgedacht

    Code:
    *
          U     E      2.0
          SPBN  end
          L     EB     3
          SPA   ende
    end:  L     B#16#0
    ende: T     MB    10
    [/edit]
    Geändert von vierlagig (17.04.2008 um 20:44 Uhr) Grund: SPA vergessen ... danke ralle
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  13. #10
    Registriert seit
    07.03.2007
    Ort
    am Kyffhäuser
    Beiträge
    400
    Danke
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das verstehe ich jetzt du schickst `ne 0 auf reisen wenn E2.0 nicht da ist.

Ähnliche Themen

  1. UND Verknüpfung
    Von ETechniker2011 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 11:06
  2. Verknüpfung von Ausgängen
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 13:06
  3. UND-Verknüpfung in SCL
    Von SPS_Neuling im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 07:59
  4. Und Verknüpfung
    Von Computerliebe im Forum HMI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 12:19
  5. Bausteinaufruf aus Verknüpfung
    Von samson im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 21:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •