    Habe eine Steuerung die einen Durchhang erkennt welche mir einen analogwert von 0-10 Volt an meinen analogeingang liefert.
    sie liefert mir aber 10 volt bei keinem durchhang und bei 0V max duchhang. 10V das soll meiner steuerung sagen langsamer werden. wie kann ich den analogwert also umkehren, und evtl scalieren?
    Zitieren Zitieren Analogwert  

  2. #2
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    hallo,
    schon mal den fc 105 scale angeschaut?
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  3. #3
    Registriert seit
    02.10.2007
    Beiträge
    70
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ja aber kann man da auch eine "negative" rampe scalieren?

  4. #4
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.726
    Danke
    398
    Erhielt 2.401 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard

    Hast du es schon probiert ...
    oder überhaupt mal etwas selbst ausprobiert ...?

  5. #5
    Registriert seit
    02.10.2007
    Beiträge
    70
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    also damit habe ich es nicht versucht, nur duchgelesen und da steht nur von 0 auf 100 aber nichts von 100 auf 0

  6. #6
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.726
    Danke
    398
    Erhielt 2.401 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard

    ... nehmen wir mal an, es ginge nur von 0 bis 100 ...
    Was muss man machen, um davon 100 bis 0 zu machen ?
    Kleiner Tip : Es ist Mathematik des 2. Schuljahres ...

  7. #7
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    hallo,
    klar geht das.
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  8. #8
    Registriert seit
    02.10.2007
    Beiträge
    70
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    und wie?
    muß ich dann für die Obergrenze 0
    und für die untergrenze sagen wir mal 100 eingeben?

  9. #9
    Registriert seit
    03.05.2006
    Beiträge
    491
    Danke
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge

    Standard

    (x - 100) * -1

  10. #10
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo,
    genau, HI_LIM 0.0, LO_LIM 100.0
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

Ähnliche Themen

  1. S7 200 Analogwert
    Von Hugo-Soft im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 09:53
  2. Analogwert in nicht gleich Analogwert aus ?
    Von Dilbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 08:24
  3. Analogwert
    Von Hobbyler im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 11:30
  4. Analogwert und FU
    Von Suschi-S7 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 22:41
  5. Analogwert mit S7
    Von tonka im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.03.2004, 15:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •