    Hallo,
    wenn ich in WinCC flexible einen Analogen Eingang auf ein EA-Feld gebe, zeigt er mir ja immer den Wert von 0 - 27648 an. kann ich diesen Wert in der Anzeige auch auf 0 - 10 V umstellen????

    Mfg
    Zitieren Zitieren WinCC flexible  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.716
    Danke
    398
    Erhielt 2.398 Danke für 1.998 Beiträge

    Standard

    ... Ja ...
    Ich kann das gerade nicht nachsehen, aber bei den Eigenschaften der Variablen muss es eine Option "Lineare Umrechnung" oder so ähnlich geben ...

  3. #3
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    1. sollte dieses thema eher unter HMI stehen

    2. würde ich den wert ja in der steuerung skalieren, dazu hier mal unter verarbeitung nachlesen und wenn REAL nicht das gewünschte format ist, mal hier lesen
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #4
    chris_sch ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.04.2008
    Beiträge
    14
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ahh ok, aber wie man das jetzt in winCC selber umwandelt wisst ihr nicht zufällig, weil das wesentlich einfacher wäre... will ja nicht mehr mein ganzes S7 Programm ändern.

  5. #5
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von chris_sch Beitrag anzeigen
    ahh ok, aber wie man das jetzt in winCC selber umwandelt wisst ihr nicht zufällig, weil das wesentlich einfacher wäre... will ja nicht mehr mein ganzes S7 Programm ändern.
    wie larry schon sagte, gibt es für jeden TAG die möglichkeit der linearen Skalierung ...

    bei PLC Lower Value: 0
    Upper Value: 27648

    und bei HMI 0 und 10 ... ZACK ... funktioniert
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #6
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Im eigenschaftsfenster für Variablen kannst du folgende Werte eingeben
    "Steuerung-Endwert"
    "Steuerung-Anfangswert"
    "Bediengerät-Endwert"
    "Bediengerät-Anfangswert"
    Hier das Handbuch
    Einfach mal nach lineare Skalierung suchen

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 14:16
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 08:11
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 01:06
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 15:28
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 10:53

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •