Ich habe einen Kühlturm der mir eine Konstante Austrittstemperatur hält. Parallel dazu habe ich einen Wärmetauscher (für Wärmerückgewinnung). Die beiden Rücklaufe sind über ein 3 Wege Ventil (0-10V) verbunden, dies ist der Vorlauf für meine Maschinen die gekühlt werden sollen (Diese Temperatur Soll Konstant sein).

Mein Problem ist das die Abnahme der WRG nicht Konstant ist, wird zu viel abgenommen muss ich das Ventil so öffnen das vom Kühlturm mehr Durchfluss gegeben ist, wird zu wenig abgenommen muss ich vom Kühlturm auch mehr Durchfluss geben.

Mit einfachen PID Regelungen habe ich kein Problem, vermutlich muss ich hier eine Regel Kaskade anwenden – damit hatte ich aber noch nie zu tun..


S7/300
Temperaturfühler am Kühlturm und WRG Austritt sowie einen Vorlauffühler nach dem Ventil zu den zu kühlenden Maschinen.


Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
 
was verstehst du unter "abnahme" der wärmerückgewinnung nicht konstant und wieso?

ist das eine durchlaufkühlung oder "on demand"?

grüsse
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit der WRG wird die Zuluft einer Halle vorgewärmt, die abnahe ändert sie mit der Aussentemperatur. - da kann passieren das mein Kühlkreis zu sehr abgekült wird, was ebensowenig gut ist als das er zu warm wird.

Mein Kühlkreis ist ein geschlossenes Glykol-System
 
Hallo,

was ist dir am wichtigsten ?.

Wenn ich es richtig verstehe doch wohl die Kühlung der Maschine ?

Dann würde ich die Kühltemperatur der Maschine regeln und wenn Übertemperatur da ist die durch die WRG leiten um die abzubauen.

Ob es auch gut gelöst ist mit einem 3-Wege Ventil im Rücklauf ?

Nur Pumpe (ohne 3 WegeVentil) von Kühlturm zu WRG, Differenztemperaturregler Kühlturm - WRG und alle Temperatur über die WRG
abbauen, der Kühlturm soll ja kühlen;).

Dann separate Leitung von dem hoffentlich kühlen Kühlturm mit 3 Wege- Ventil,Pumpe, geregelt mit PID-Regler zur Kühlung der Maschine.

mfg. CFC´ler
 
Das Problem hat sich von selbst gelöst, dieFirma die für die Heizung zuständig ist baut ein 3 Wege Ventil ein und damit wird gewährleistet das die Abnahme nicht zu groß wird.

mfg mst
 