Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: S7 Timer TP (Impuls)

  1. #1
    Registriert seit
    18.04.2008
    Beiträge
    23
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Entschuldigt bitte meine DAU-Frage, aber ich moechte einen Impuls erzeugen, und dazu TP nutzen. Ich nutze Step7 Micro/Win und eine CPU 224XP. In den Grafischen Symbolen finde ich bei Timern nur TON,TONR, TOFF, BGN_TIME und CAL_ITIME, aber kein TP. Gibt es den TP auf der CPU nicht, bzw. im Micro/Win, oder wie kann ich den TP programmieren?
    Danke.
    Zitieren Zitieren S7 Timer TP (Impuls)  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    habe leider keine möglichkeit das zu testen, hab es aber in ner 300er nachgebaut gehabt

    Code:
    *
    Network 1
    
    LD     I0.0          //Input
    EU                   //auf Flanke geprüft
    S      M0.0, 1       //setzt Bearbeitungsfreigabe
    
    Network 2
    
    LD     M0.0          //Flanke wurde erkannt
    TON    T37, +10      //startet Einschaltverzögerung, hier 1s
    
    Network 3
    
    LDN    T37           //solange Zeit noch nicht erreicht
    A      M0.0          //und Bearbeitungsfreigabe noch gegeben
    =      Q0.0          //ist der Ausgang true
    
    Network 4
    
    LD     T37           //Zeit abgelaufen
    R      M0.0, 1       //Freigabe zurücksetzen
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    lori hat eine bessere und einfachere lösung, aber keine lust sie zu posten.
    er würde eine flankenauswertung und eine ausschaltverzögerung benutzen ... recht er hat!
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #4
    SiO2 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.04.2008
    Beiträge
    23
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Mit Flankenauswertung und Ausschaltverzögerung hab ich es nun geschrieben.
    Danke für die Hilfe.

Ähnliche Themen

  1. Verlängerter Impuls als IEC1131-Timer???
    Von HarryH im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 20:48
  2. Impuls
    Von titinparma im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 18:04
  3. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  4. S7-200 Impuls zur Einschaltverzögerung???
    Von Dogma im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.06.2006, 02:03
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 18:06