    Hallo Leute,

    können zwei CPUs über Profibus kommunizieren?
    Habe zwei Anlagenteile die unabhängig von einander funktionieren, jetzt muss ich aber paar Werte von der ersten an die andere CPU übergeben.
    Ich meine mich erinnern zu können irgendwo gelesen zu haben, dass zwei Master nur über Profinet kommunizieren können. Stimmt das?
    Wie kann ich mein Problem lösen?
    Es gibt genau 10 Arten von Menschen:
    Solche, die binär verstehen und solche, die es nicht tun.
    Zu welcher Sorte gehörst du?
    Zitieren Zitieren Können zwei Master über Profibus kommunizieren?  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    mit einem DP/DP-Koppler würde das sehr gut funktionieren
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Mit dem DP/DP Koppler geht das gut, aber der kostet.

    Bei ein paar Bytes und je nach Anforderung kann man die Daten auch über eine MPI verbindung schicken.
    Die Globaldatenkommunikation ist aber sehr langsam.
    Über MPI kann man auch send Receive machen.

  4. #4
    DN8 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.07.2006
    Beiträge
    45
    Danke
    6
    Erhielt 9 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Das ist mir ja schon ein bisschen peinlich, dass ich nicht selber drauf gekommen bin.
    Na klar, werde es wahrscheinlich auch mit dem DP/DP- Koppler machen.

    Danke euch

    Aber habe ich es richtig in Erinnerung, dass die Master auch über Ethernet miteinander kommunizieren können?
    Es gibt genau 10 Arten von Menschen:
    Solche, die binär verstehen und solche, die es nicht tun.
    Zu welcher Sorte gehörst du?

  5. #5
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von DN8 Beitrag anzeigen
    Aber habe ich es richtig in Erinnerung, dass die Master auch über Ethernet miteinander kommunizieren können?
    ethernet funktioniert natürlich auch! IP-adress-raum und subnetmaske müssen hier dann zusammen passen oder eben du routest die beiden netze ...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #6
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von DN8 Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,

    können zwei CPUs über Profibus kommunizieren?
    ...
    Guckst du hier
    Datenkopplung zwischen separaten PROFIBUS DP-Systemen über DP-Kommunikation

  7. #7
    DN8 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.07.2006
    Beiträge
    45
    Danke
    6
    Erhielt 9 Danke für 5 Beiträge

    Daumen hoch

    Goooiiill wieder was dazu gelernt, ich danke dir.

    Ist das Ding günstiger im vergleich zum DP/DP- Koppler?
    Es gibt genau 10 Arten von Menschen:
    Solche, die binär verstehen und solche, die es nicht tun.
    Zu welcher Sorte gehörst du?

  8. #8
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    DP/DP Koppler 444,00€
    CP342-5 504,00€

    abzüglich Rabbat, ausser auf Tiernahrung

  9. #9
    Registriert seit
    24.11.2006
    Ort
    57072 Siegen
    Beiträge
    466
    Danke
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von DN8 Beitrag anzeigen
    Goooiiill wieder was dazu gelernt, ich danke dir.

    Ist das Ding günstiger im vergleich zum DP/DP- Koppler?
    Hallo DN,

    zusätzlich zum Preis solltest du noch folgendes in deine Überlegung
    einbeziehen:

    Der CP342-5 stellt ihren Slave - Adressbereich nicht transparent
    in der SPS zur Verfügung, vielmehr must du die Bausteine "FC1 DP_SEND"
    bzw. "FC2 DP_RECV" einsetzen, um die Daten aus dem CP zu "holen".

    Dabei wirst du feststellen, dass die Datenübertragung via CP
    grundsätzlich langsamer ist als über einen DP-DP Koppler.

    Die Hantierungsbausteine FC1/FC2 selber haben auch eine recht hohe
    Zykluszeitbelastung.

    Wenn du also zeitkritische Daten übermitteln willst,
    würde ich eher zum Koppler raten,
    zudem ist er ja auch günstiger!


    CU

    Jürgen
    IBN-Service

    .

    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.


    www.ibn-service.com

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBN-Service für den nützlichen Beitrag:

    DN8 (28.04.2008)

  11. #10
    DN8 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.07.2006
    Beiträge
    45
    Danke
    6
    Erhielt 9 Danke für 5 Beiträge

    Daumen hoch


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    OK danke gut dass man es nicht erst selber raus finden muss
    Es gibt genau 10 Arten von Menschen:
    Solche, die binär verstehen und solche, die es nicht tun.
    Zu welcher Sorte gehörst du?

Ähnliche Themen

  1. S400 und S300 kommunizieren über Profibus
    Von michastar im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.02.2011, 14:28
  2. Zwei S5 sollen miteinander Kommunizieren
    Von Ram-Brand im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 17:04
  3. Profibus Master-Slave zwei Projekte
    Von elektro_mensch im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.06.2008, 14:16
  4. Ein Master der nichts können muss
    Von Holzwurm im Forum Feldbusse
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 11:55
  5. Master <-> Master Kommunikation über Profibus
    Von joker76 im Forum Feldbusse
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 14:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •