Hallo Leute,

können zwei CPUs über Profibus kommunizieren?
Habe zwei Anlagenteile die unabhängig von einander funktionieren, jetzt muss ich aber paar Werte von der ersten an die andere CPU übergeben.
Ich meine mich erinnern zu können irgendwo gelesen zu haben, dass zwei Master nur über Profinet kommunizieren können. Stimmt das?
Wie kann ich mein Problem lösen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit dem DP/DP Koppler geht das gut, aber der kostet.

Bei ein paar Bytes und je nach Anforderung kann man die Daten auch über eine MPI verbindung schicken.
Die Globaldatenkommunikation ist aber sehr langsam.
Über MPI kann man auch send Receive machen.
 
Das ist mir ja schon ein bisschen peinlich, dass ich nicht selber drauf gekommen bin.
Na klar, werde es wahrscheinlich auch mit dem DP/DP- Koppler machen.

Danke euch

Aber habe ich es richtig in Erinnerung, dass die Master auch über Ethernet miteinander kommunizieren können?
 
Goooiiill wieder was dazu gelernt, ich danke dir.

Ist das Ding günstiger im vergleich zum DP/DP- Koppler?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Goooiiill wieder was dazu gelernt, ich danke dir.

Ist das Ding günstiger im vergleich zum DP/DP- Koppler?

Hallo DN,

zusätzlich zum Preis solltest du noch folgendes in deine Überlegung
einbeziehen:

Der CP342-5 stellt ihren Slave - Adressbereich nicht transparent
in der SPS zur Verfügung, vielmehr must du die Bausteine "FC1 DP_SEND"
bzw. "FC2 DP_RECV" einsetzen, um die Daten aus dem CP zu "holen".

Dabei wirst du feststellen, dass die Datenübertragung via CP
grundsätzlich langsamer ist als über einen DP-DP Koppler.

Die Hantierungsbausteine FC1/FC2 selber haben auch eine recht hohe
Zykluszeitbelastung.

Wenn du also zeitkritische Daten übermitteln willst,
würde ich eher zum Koppler raten,
zudem ist er ja auch günstiger! :)


CU

Jürgen
IBN-Service

.
 
Die CP342-5 Variante bietet aber einen Vorteil:
Hat man am Profibus angesteckt, an dem die Master-CPU und der CP sind, kommt man zeitgleich auf beide Steuerungen online ohne umstecken zu müssen.
Ansonsten: DP/DP-Koppler