    Hallo,

    bei mir wird ein digitaler Ausgang über einen Merker getaktet. Die AN-Zustände sollen gezählt und weitere Operationen jeweils einmal durchgeführt werden.

    Code:
    U M 2.0
    = A 0.2
    
    FP M 3.0
    SPBN _001
    
    L "Zähler"
    L 1
    +I
    T "Zähler"
    ...
    
    _001: NOP 0
    Leider setzt FB das VKE nie auf 1, nur das STA (Beobachtungsmodus).
    Woran liegt das?

    Setze ich einen S7-Zähler ein, klappt das zählen. Aber das VKE ist dann während des gesamten AN-Zustandes 1 und der Sprung wird nicht ausgeführt.

    Ist eine S7-300 unter Step7.

    frickel
    Zitieren Zitieren Problem mit Flankenerkennung  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    veruch es mal mit

    Code:
    *
    U M 2.0
    = A 0.2
    
    U A 0.2
    FP M 3.0
    ...
    oder mit
    Code:
    *
    U M 2.0
    = A 0.2
    
    U M 2.0
    FP M 3.0
    ...
    wobei M3.0 natürlich nicht noch an anderer stelle beschrieben werden darf
    Geändert von vierlagig (30.04.2008 um 08:36 Uhr)
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    frickel (30.04.2008)

  4. #3
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.726
    Danke
    398
    Erhielt 2.401 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard

    Ich würde es noch anders machen ...
    Code:
    U M 2.0
    UN A 0.2
    SPBN _001
    
    L "Zähler"
    L 1
    +I
    T "Zähler"
    ...
    
    _001: U M 2.0
    = A 0.2
    mit den FP's und FN's stehe ich bei solchen Sachen immer ein bißchen auf dem Kriegsfuss ...

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    frickel (30.04.2008)

  6. #4
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Schliesse mich Larry an, nur springe ich positiv,

    Also etwa so:

    ON M 2.0
    O A 0.2
    SPB _001
    ...


    Griele Füße dtsclipper
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

Ähnliche Themen

  1. Flankenerkennung
    Von knubbl im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 21:43
  2. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
  3. Flankenerkennung
    Von Airen im Forum Simatic
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 20:53
  4. Problem bei Flankenerkennung
    Von Klerijan im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.04.2007, 12:10

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •