95U interne Uhr im DB1 aktivieren

Köbes11

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich möchte gerne mit der 95U genau 6ES5-095 8MB02 die interne Uhr verwenden, leider komme ich mit meinen UNterlagen nicht mehr weiter. Anbei der DB1 den ich benutze AG bleibt in Stop. Warum?

;Datenbaustein SPS
0: KC 'DB1 OBA: AI 1 ; OBI: '
12: KC ' ; OBC: CAP N CBP '
24: KC 'N ;#SL1: SLN 1 SF '
36: KC 'DB2 DW0 EF DB3 DW0 '
48: KC ' KBE MB100 KBS MB1'
60: KC '01 PGN 1 ;# SDP: N'
72: KC 'T 128 PBUS N ; TFB: OB13'
84: KC ' 100 ;CLP: STW MW10 '
96: KC '2 CLK DB5 DW0 '
108: KC ' SET 3 01.10.91 12:00:'
120: KC '00 OHS 000000:00:00 '
132: KC ' TIS 3 01.10. 12:00:00 '
144: KC ' STP Y SAV Y CF 00 '
156: KC ';# #SL2: TLN 0 STA AKT'
168: KC ' BDR 500 HSA 10 TRT '
180: KC '5120 SET 0 ST 400 '
192: KC 'SDT 1 12 SDT 2 360 SF'
204: KC ' DB6 DW0 EF DB7 DW0 '
216: KC ' KBS MB62 KBE MB63 ; '
228: KC '# END '
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Danke für die Info, das Handbuch bezieht sich aber auf einen DB1 ohne SL2 Anbindung, in meinem Fall habe iach aber zusätzlich noch eine SL2 Anbindung und da sieht es atwas anders aus. Gut die Uhr läuft jetzt aber um den Betiebstundenzahler zu aktivieren um noch der Befehl OHE eingefügt werden, aber leider wo im DB1. Habe schon einiges versucht aber das AG bleibt dann wieder im Stop.
 
hast du den db1 von hand angelegt?
sicher das der korrekt ist?

mach mal eine sicherungskopie des ag's und dann ein urlöschen.
dann hol dir den db1 aus dem ag.

wie der db der 95 aussehen muss kann ich dir im mom nicht sagen. habe diese cpu z.z. nicht zur hand.

meim db1 der 103er sieht so aus
Code:
     0:     KC ='DB1   SL1: SLN 1     SF ';
    12:     KC ='DB15 DW0   EF DB3  DW0  ';
    24:     KC =' KBE MB100 KBS MB101    ';
    36:     KC ='PGN 1  ;  CLP: CF 0     ';
    48:     KC ='CLK DB15 DW0   STW      ';
    60:     KC ='MW102       STP Y SAV Y ';
    72:     KC ='OHE N    SET 4 17.04.01 ';
    84:     KC ='17:15:30     TIS 4      ';
    96:     KC ='01.04. 13:00:00     OHS ';
   108:     KC ='000000:00:00 ;  SDP: WD ';
   120:     KC =' 500 ;  TFB: OB13   62  ';
   132:     KC =' ; END  ';
   136:
 
Hallo,

nein der Baustein ist eine 1:1 Kopie des AGs, habe jetzt den Betiebstundenzahler zu laufen bekommen indem ich einfach in die Zeile
120: KC '00 OHE Y 000000:00:00' eingefügt habe. Leider habe ich das nur durch Ausprobieren hinbekommen, steht in keinem Buch und sieht mir auch was komisch aus, egal geht jetzt Danke für die Hilfe
 
Ja Danke für den Hinweis, wie schon gesagt die Handbücher die ich kenne lifern mir nicht genau die info die ich gesucht habe, läuft jetzt Danke
 
Genau das meinte ich, immer schön auf die Versionsnummer der CPU achten.
Ansonsten klappt auch das nicht, dafür lässt sich alles schön in einer Maske einstellen.
 
Zurück
Oben