Hallo,

ich habe ein Problem mit der Verbindung zu einem OP7.
habe das richtige "sonderkabel".
Beim Transfer kommt der Fehler "projektirere Schnittstelle COM1 nicht Verfügbar. Vorhandene Schnittstellen."

Ich habe an meinem PG keine Seriellen Schnittstellen.
Versuche eine Verindung mit einen USB Konverter.
Habe in der Hardwareconfig ihn als COM1 belegt und in Protool auch Com1 angewählt.

Hätte von euch einer eine Idee?

Danke mfg roos
 
Welche Software - ProTool ?
Läuft nur ProTool oder hast du Step7 im Hintergrund auch noch aktiv ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich hätte da noch anzubieten:

- adapter auf "free communication" stellen
- andere baudrate probieren
- im bios gucken ob evtl. eine nicht nach außen geführte serielle konfiguration vorhanden und enable ist -> ausschalten

und beim nächsten mal ein richtiges PG kaufen *ROFL*
 
Versuch mal dem Converter ein anderes COM-Port zu verpassen.
Im GM unter Anschlüsse(COM und LPT) /Eigenschaften des Converters/ Erweitert:
Da zeigt er dir an welcher noch nicht belegt ist:
Nimm den niedrigsten den du finden kannst und vorallem schalte den
FIFO-Puffer aus.

Ansonsten beherzige den Ratschlag von 4L! Mit den Convertern wirst du immer Probs haben

gruß
rnovak
 
Um festzustellen ob dein PG die COM1 anspricht und welche Parameter verwendet werden, kannst Du in einer DOS Box den Befehl mode com1 verwenden.