PLCSim und WinCC an separaten Rechnern

mabi

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die Frage ist wahrscheinlich einfach zu beantworten aber ich bin trotz langer Suche im Internet zu keinem Ergebnis gekommen:

Ist es möglich, mit einer OS (WinCC auf eigenem PC) auf PLCSim (auf einem anderen PC) zuzugreifen (über MPI, Profbus oder am besten Ethernet)?

Bei den ganzen Artikeln im Internet war für mich nie ersichtlich, ob WinCC für die Kopplung auf dem gleichen Rechner laufen muss oder auch auf einem anderen laufen kann. Wenn das gehen sollte, wie? Einfach beide Rechner z.B. über MPI verbinden und auf der OS die MPI-Adresse der simulierten SPS angeben als würde eine echte SPS dranhängen?

Noch besser wäre es für mich, wenn sogar auch die Engineering Station noch einen getrennten Rechner hätte, d.h. 3 PCs (Step7 - PLCSim - WinCC). Das geht aber nicht, oder?

Grüße und vielen Dank im voraus!
 
Nee...

Soviel Ich weis geht PLCSim nur an dem Rechner auf dem es läuft. Ein Netzwerkzugriff von einer Visu auf einem anderen Rechner ist nicht möglich! Mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das selbe hatte ich mit dem DAServer und InTouch vor, geht aber definitiv nur über MPI auf einem Rechner.
Steht auch bei den FAQ's von support.automation.siemens.com

Typisch Siemens, bei Schneider's Sim32 (Quantum) gehts problemlos

Gruß Ulrich
 
Zurück
Oben