Folgende Problemstellung:
CPU S5-135U 928B, PG2000 V5.02 (Step5)
Mangels freier Merker und um der Übersichtlichkeit im PLS willen benutze ich häufig einzelne Datenbits aus Parameter-DBs. Wenn ich diese direkt anspreche, ist das auch kein Problem:
z.B.:
A DB12
U D0.1
=A2.4

Wenn ich jedoch ein Datenbit über einen Bezeichner in einem FB aufrufen möchte, funktioniert das nicht.

Beispiel:
Bez :DBSO E/A/D/B/T/Z: B
BI/BY/W/D: BI
Bez :IMP E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
: B =DBSO
: U =IMP
: =A2.3
*****

Beim Aufruf des FB und Übergabe der Daten:
: SPA FBxx
: Name: xxx
: DBSO : DB15
: IMP: D0.1

Akzeptiert das PG die Eingabe nicht (für Variable IMP).
Geht das überhaupt? Bei DWs funzt es ja prima. Warum nicht bei D-Bits?
 
Zuletzt bearbeitet:
Warum das nicht geht, kann ich dir nicht sagen, Fakt ist aber, daß Zugriffe auf Bits aus DB alá U D0.1 extrem viel Zykluszeit verschlingen. (Es können auch nicht alle CPU) Wir haben daher ohnehin grundsätzlich bei S5 mit den Schmiermerkern gearbeitet.

Also vor der Nutzung

A DB 12
L DW0
T MW200

hier der Code
mit

U M200.1

und danach

A DB12
L MW200
T DW0

Ab MW200 ist ja bei S5 der Schmiermerkerbereich, jedenfalls ist das so eine allgemein anerkannte Konvention von Siemens.
 