BASP Lummy an einer S5-155U

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hatte jemand schon mal das Problem, daß nach einem Netzwerkausfall mehrerer ET200 Teilnehmer ( z.B. Unterbrechung der Leitung), die BASP Lummy der CPU undefiniert flackerte und sich in dessem Takt einige Ausgänge ebenfalls Ein- und Ausschalteten ? Die CPU bleibt im RUN Betrieb.

Es handelt sich um eine große Richtmaschine, welche über 2 S5-155U Steuerungen kontrolliert wird. Es gibt eine Anschaltung über die IM 308, die innerhalb der Schaltanlage verläuft und eine weitere IM 308, die alle externen Teilnehmer draußen vor Ort koordiniert.

Ich hoffe, daß man mit den Angaben etwas aussagen kann. Mich verunsichert halt nur diese flackernde BASP Lummy, da sich in dessen Takt auch eine größere Hydraulikpumpe ständig Ein- und Ausschaltete. Das ist doch meiner Meinng nach kein definierter Zustand der CPU Baugruppe.

MfG
Sascha
 
Hallo Sascha,

die BASP Lampe bedeutet Ausgabestopp. Das heisst alle Ausgänge werden in den sicheren Zustand geschaltet ( 0 ).
Ausgelöst wird dieser Zustand bei Spannung Ein-Aus / Neustart oder Unterspannung der Versorgungsleitung
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@KSK

Was die Lummy bedeutet ist mir schon bewußt. Wie gesagt, es geht um das undefinierte Flackern dieser Lummy und das meiner Meinung nach unter Umständen gefährliche schalten von diversen Ausgängen (Anlagenschäden, Personenschäden etc.)

Trotzdem schönen Dank

Sascha
 
155U

Hallo Gast,
irgendein Teilnehmer am Profibus quittiert sporadisch nicht. Eventuell hat jemand mit einem entsprechenden Fehler-OB in der 155U dafür gesorgt, dass die CPU dabei nicht in STOP geht. Prüfe mal, welche OB's im AG geladen sind. Dieses Verhalten kann u.U. schon zu gefährlichen Anlagenzuständen führen.
Gruss
Question_mark
 
Werde die OB´s mal checken. Dieser "Irgendjemand" war eine italienische Fach - Automatisierungs - Firma. Was die sich da zurechtprogrammiert haben, grenzt schon an eine Frechheit. Für Instandhalter absolut unübersichtlich und auf die Kommentare kann man quasi ganz verzichten.

Ich nenn man ein Beispiel: Wenn der Seilzugschalter ( Not-Aus) an einem unter der Richtmschine laufenden Sinterförderband betätigt wird, erscheint in der Visualisierung der Klartext : Maßstab Kollektorfehler - bis man das gefunden hatte, wo man suchen muß, da verging schon ein wenig Zeit. So ziehen sich die Kommentare durch das komplette Programm.

Sascha
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich denke mal, ein Urlöschen und Neustart der CPUs hast Du schon versucht. Das wäre mein erster und billigster Lösungsvorschlag.

Hast Du das COM-Paket zur 155er CPU?
Wenn ja, die erste, meist Ausgangskarte suchen, die eine Fehleradresse hat, und diese Karte tauschen. Danach sollten viele folgende Fehleradressen, auch auf anderen Karten mit höherer Adresse verschwunden sein.

Dann die nächste Fehleradresse suchen, und ebenso verfahren.

Sollte diese Fehlerbeseitigung nicht funktionieren, die IM-Baugruppen paarweise, so wie sie mit dem Kabel verbunden sind, erneuern. Aber unbedingt paarweise, da die immer gemeinsam sterben, und Du mit Einzelaustausch den Fehler nie finden wirst.
Beachte dabei, dass die IM im Zentralrahmen und in Rahmen mit Kommunikationsprozessoren andere IM-Baugruppen haben, als die IM in den anderen Erweiterungsgeräten.

Limbo
 
S5-155U

Hallo Gast,
Für Instandhalter absolut unübersichtlich und auf die Kommentare kann man quasi ganz verzichten.
Ja, das ist ein häufiges Problem. Dafür war die Anlage halt im Einkauf ein paar €uro billiger. Was der Instandhalter hinterher ausbaden muss, kriegt der Einkäufer ja sowieso nicht mit.
Gruss
Question_mark
 
Anonymous schrieb:
@KSK

Was die Lummy bedeutet ist mir schon bewußt. Wie gesagt, es geht um das undefinierte Flackern dieser Lummy und das meiner Meinung nach unter Umständen gefährliche schalten von diversen Ausgängen (Anlagenschäden, Personenschäden etc.)

Trotzdem schönen Dank

Sascha
Hallo
Hatte auch schon mal solch einen Fehler in einer 135U mit 928 Prozessor.
Nach langem Suchen und Probieren stellte sich heraus, das das Rack einen Busfehler hatte (Leiterbahn - kalte Lötstelle).
MfG
Manfred
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
155U

Hallo Sascha,
Limbo schrieb:
Hast Du das COM-Paket zur 155er CPU?
Das Paket COM-155 kannst Du nicht haben, das gibt es nicht. Wahrscheinlich ist COM-Profibus für die Projektierung der IM gemeint.
Wenn ich mich recht erinnere, wird darin auch ein Diagnosewort (standardmässig PEW 252) festgelegt, in dem Fehlerinformationen abgelegt werden. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruss
Question_mark
 
Erst mal recht schönen Dank für die brauchbaren Antworten. Werde versuchen die Problematik mit einem unserer Techniker zu erörtern und ggf. tätig werden. Allerdings müssen wir solche "Spielereien" immer auf das Wochenende verschieben, da der laufende Prozess sonst zu stark gefährdet ist und ein nicht gewollter Stillstand wieder ein Schweinegeld kostet.

Sascha
 
Zurück
Oben