    Guten Morgen, hier noch die gewünschten SFC's:

    SFC0-SFC7
    SFC9-SFC11
    SFC13-SFC15
    SFC17-SFC44
    SFC46-SFC52
    SFC54-SFC62
    SFC64-SFC69
    SFC79-SFC81
    SFC90

    So, nun hätte ich da aber noch einmal eine Frage zu meinem Problem. Ihr sagtet, das ich es auch mit dem FB41 machen könne. Nun habe ich im OB35 mit call FB41, DB41 den FB41 aufrufen wollen, es funktioniert aber leider nicht, die Schrift bleibt rot. Was muss ich da noch anders machen?

    Gruss
    digio

  2. #32
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Du musst den FB41 aus der Standardbibliothek einfügen

  3. #33
    digio ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.05.2008
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Danke, jetzt funktionierts!

    Nur noch schnell zum Verständnis, spielt es eine Rolle, welchen DB ich dafür nehme??

  4. #34
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von digio Beitrag anzeigen
    Danke, jetzt funktionierts!

    Nur noch schnell zum Verständnis, spielt es eine Rolle, welchen DB ich dafür nehme??
    Nein, er sollte nur nicht doppelt verwendet werden.

    [EDIT] Die Bausteinummer sollte natürlich auch nicht die höchst mögliche Bausteinnummer überschreiten. Also wenn deine Steuerung
    1024 DBs verwalten kann, dann kannst du natürlich keinen DB2000 benutzen [\EDIT]
    Geändert von marlob (13.05.2008 um 07:57 Uhr)

  5. #35
    digio ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.05.2008
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ok, dann nochmals recht herzlichen Dank für die vielen Inputs!

    Habt mir sehr geholfen!

    Gruss
    digio

Ähnliche Themen

  1. WinCCflex und PDF-OCX Control
    Von Lazarus™ im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 21:41
  2. PID Control mit WIN CC flexible
    Von Neesen im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 00:49
  3. C-Control
    Von Wastl im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.09.2006, 22:20
  4. Ferro control
    Von Wilhelm im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 19:49
  5. Standard PID Control V5.1
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.10.2003, 16:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •