Hallo zusammen.

Ich habe gerade gehört das man bei einer CPU mit PN-Schnittstelle keine Kommunikation über die Send-Receive Bausteine aufbauen kann die man zB bei einem CP343 einsetzt. Ist das wirklich so ? Und wenn ja wie kann ich eine Kommunikation zu einem PC realisieren ?

Schönes Pfingstwochenende

Axel
 
Die PN Schnittstelle ist kein vollwertiger Ersatz für einen CP. Put Get funktioniert aber. Ich habe so Daten von einer anderen SPS geholt, ob das zum PC funktioniert habe ich nie ausprobiert.

Gruss
Audsuperuser
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die PN CPU´s unterstützen alle die S7-Kommunikation via PUT, GET um zwischen 2 oder mehreren CPU´s Daten austauschen zu können.

Kopplung zu einem PC ist über Simatic-Net (z.B. OPC-Server) selbstverständlich auch möglich.

Als quasi-Ersatz für die SEND/RECEIVE Schnittstelle gibt es bei den PN-CPU´s die "T-Bausteine", mit denen offene TCP/IP Kommunikation möglich ist.

Guck mal hier: Link

Mfg
 
Wir machen das mit diesen T-Bausteinen, das funktioniert einwandfrei. Braucht allerdings etwas Programmier-Aufwand, bis du dir dein eigenes Protokoll zusammen programmiert hast.
 
Hallo,

wir hatten das Problem mit der Kommunikation zwischen einer CPU mit PN-Schnittstelle und einem Leitsystemrechner. Die Kommunikation sollte über den Baustein "BSEND" von der SPS aus erfolgen. Mit einer CPU-2DP und einem CP funktionierte alles bestens, beim ändern des Programms auf die CPU-PN/DP ohne CP ging nichts mehr. Es stellte sich dann heraus, dass es verschiedene "BSEND" Bausteine gibt. Mit dem Bausstein aus der Standard Library/Communication Blocks/FB12 funktionierte es dann auch mit der CPU-PN/DP (Unterschied: Objekteigenschaften / Allg.Teil2 / Familie "CPU_300")

Gruß Christian
 