    Zitat Zitat von IBN-Service Beitrag anzeigen
    Hallo Nero,

    ich nehm mal an, dass du die Einstellung der CPU - Eigenschaft
    "Remanenz" in der HW-Konfig kennst.

    Wenn dir der dort definierbare Bereich, der immer ab MB0 beginnt,
    nicht ausreicht, kannst du weitere Bereiche manuell remanent machen,
    in dem du diese M in einem DB rettest und bei CPU - Anlauf wieder
    zurück lädst.

    Beispiel:
    Du willst MW 120 remanieren.
    Als Remanenzspeicher soll der DB100 genutzt werden.

    Anweisung im OB1, letztes Netzwerk:

    L MW 120
    T DB100.DBW120

    Damit wird zyklisch der Zustand des Merkerwortes im DB gespeichert.

    Anweisung im OB100, erstes Netzwerk:

    L DB100.DBW120
    T MW 120


    CU

    Jürgen

    .

    Hallo,
    einige CPU´s (S7-317.....) verfügen über DB´s Bereiche als remanente
    Speicher (extra zun den Merkern, Zeiten, Zähler).

    Gruß johnij

  2. #12
    Registriert seit
    03.01.2006
    Ort
    Im sonnigen Süden von Österreich!
    Beiträge
    1.377
    Danke
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von johnij Beitrag anzeigen
    Hallo,
    einige CPU´s (S7-317.....) verfügen über DB´s Bereiche als remanente
    Speicher (extra zun den Merkern, Zeiten, Zähler).

    Gruß johnij
    Bei allen CPU's mit MMC Speicherkarte kann man die Remanenz der DB's mit dem Non-Retain Haken einstellen.

Ähnliche Themen

  1. Remanente Merker verwenden
    Von namseg2 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.03.2011, 19:46
  2. 315F 2DP verliert remanente Merker
    Von scrolllkock im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 15:22
  3. Remanente Bereiche S7-200
    Von schlitz im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 14:36
  4. Remanente Merker PS3/PS4
    Von dwod im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 12:45
  5. S5 und Remanente Merker?
    Von apachler im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 14:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •