    Folgende Artikel könnten noch interessant sein
    Welche Gesichtspunkte sind zu beachten beim Umstieg von einer S7-300 CPU auf eine andere?

    Zitat aus der FAQ
    Was ist beim Umstieg von der CPU 318-2 DP auf die CPU 319-3 PN/DP zu beachten?

    ...
    CPU 318-2 DP (HW-Architektur und technische Daten wie S7-400) ..
    CPU 319-3 PN/DP (Architektur wie die anderen 31x mit MMC)
    ...

  2. #12
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Joos Beitrag anzeigen
    Die 319 ist im Grunde gemommen eine 318. Die Bestellnummer deutet darauf hin {leider falsch}. Also habe ich es doch mit einer 400er CPU zu tun.
    1.
    der Grund für die 6ES7 - Verwirrung liegt daran, das aus gewissen
    SIEMENS-internen Gründen die 6ES7xx9xxxxx nicht verwendet werden
    konnte.

    2. 319 === 300er

    3.
    Ich habe 317DP/PN gegen 319-3 PN/DP (2*DP/1*PN) getauscht - problemlos!!!

    falls die CPU nicht auf die alte CPU in der HW-Konfig gezogen werden kann,
    dann folgende Vorgehensweise:

    Vorbereitende ONLINE-AKTIONEN (aktualdaten behalten)
    1. S7-Programm(ONL) anlegen
    2. ACHTUNG: Kursor auf S7-PROG direkt unter der CPU
    2. Komplett online gehen
    3. STRG+A alles Markieren
    4. Zurückwechseln zu OFFLINE-SICHT
    5. jetzt auf S7-Programm(ONL) wechseln
    6. mit STRG+V alles einfügen
    7. Unbedingt jetzt ONLINE gehen da noch (obendrüber ist ja keine CPU)
    keine CPU verküpft ist
    8. Jetzt die RICHTIGE CPU - falls mehrere sichtbar sind - auswählen.
    9. Falls die CPU in STOP war MUSS ONLINE-OFFLINE gleich sein

    OFFLINE-AKTIONEN
    1. alte CPU löschen (Programm löschen nein!!!)
    2. neue CPU (319) einfügen
    3. sinnvollenweise der 2ten DP Strang in der HW-Konfig mit dem
    jetzt verwaisen DP-Strang verknüpfen
    4. "Verwaistes" S7-Programm (vorher die SYMBOLIK) in den leeren
    OFFLINE-Programm-Ordner der 319 kopieren

    ZUM SCHLUSS:
    (jetzt gibt es insgesammt 3 S7-Programmordner)

    1. HWK herunterspielen MPI-Adresse 2 - 1te Buchse
    2. Den Inhalt des ONLINE-Ordner komplett
    3. Vergleichen mit dem geretteten OFFLINE-Ordner
    4. jetzt ggf. altes Prog (erst wenn alles geht) und
    ONLINE-Programmordener löschen.

    So gehts bei mir ohne Aktualdatenverlust innerhalb von 10 Minuten

    Gruß

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:

    Joos (13.05.2008)

  4. #13
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.728
    Danke
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge

    Standard

    Das kostenlose Tool S7-300 Upgrade Check könnte auch noch hilfreich sein.Es testet den Aufruf von SFCs und SFBs im Programm und ob diese von der neuen CPU abgearbeitet werden können

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    Joos (13.05.2008)

  6. #14
    Joos ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.09.2003
    Beiträge
    43
    Danke
    18
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Besten Dank für die Infos.
    Ich denke, dass ich den Tausch vornehmen kann.

    Grüsse
    Joos

Ähnliche Themen

  1. Siemens CPU319-3 PN/DP abzugeben
    Von Renaissance im Forum Suche - Biete
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 20:52
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 10:12

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •