    Wundere mich gerade warum man das so kompliziert machen soll.
    Habs zwar noch nicht ausprobiert, aber gehts nicht auch so ?

    Code:
    L MW #Stoerung
    L MW #Stoerung_ALT
    >I
    = #Stoerung_kommt
    
    L MW #Stoerung
    T MW #Stoerung_ALT
    Stoerung_kommt ist dann für einen Zyklus 1. Wenn eine neue Störung auftritt muss der Größer-Vergleich wahr sein, da ja mindestens ein Bit dazu kommt. Wenn eine Störung geht ist der vergleich nicht wahr.

    Kann aber sein, dass ich das was Wichtiges übersehen hab, wenn ich dagegen die umfangreichen Lösungen oben sehe!
    Wie postet man falsch??
    Nachdem man Google, die FAQs und die Suche erfolgreich ignoriert hat, erstellt man zwei bis fünf neue Themen, in den falschen Unterforen, mit kreativem Titel und undeutlichem Text, unter dem sich jeder etwas anderes vorstellen kann!
    Zitieren Zitieren warum so kompliziert ?  

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Atlantik für den nützlichen Beitrag:

    homei (16.05.2008)

  3. #12
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Atlantik Beitrag anzeigen
    Kann aber sein, dass ich das was Wichtiges übersehen hab, wenn ich dagegen die umfangreichen Lösungen oben sehe!
    ich glaub du hast den ersten satz übersehen

    Zitat Zitat von homei Beitrag anzeigen
    ich habe im einem zusammenhängenden Merkerbereich ca. 350 Störmelungen.
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    homei (16.05.2008)

  5. #13
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    für alle die nicht drahtbruchsicher programmieren

    im ersten code einfach an der stelle FF eine 0 laden

    Code:
    *
    NEXT: T     #REFERENZ                   // UND IN SCHLEIFENINDEX LADEN
          L     B#16#0                      // LADE KONSTANTE 0
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    homei (16.05.2008)

  7. #14
    homei ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.01.2008
    Beiträge
    100
    Danke
    139
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,

    vielen Dank für Eure Hilfe und den darin enthaltenen Anregungen. Leider komme ich erst heute dazu mich mit diesem Problem weiter zu beschäftigen.

    Danke vierlagig für Deinen Link zum Pointer Zeiger. Da wird mir wieder klar, was ich an wichtigen Dingen überhaupt nicht einmal erahne, geschweige denn überhaupt nicht weiß.

    Ich werde das Beispiel von vierlagig mal versuchen zu programmieren und auszutesten mit ein paar MW's, denn an Beispielen kann ich solche Sachen am Besten nachvollziehen und begreifen.

    Nochmals vielen Dank

    MfG
    homei

  8. #15
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    mach zwei FCs ... einen für die optische und einen für die akustische meldung ...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    homei (16.05.2008)

  10. #16
    homei ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.01.2008
    Beiträge
    100
    Danke
    139
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke, das hatte ich so vor, damit ich es besser testen kann.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.06.2011, 09:08
  2. Meldung als Statuszeile
    Von L.T. im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 21:32
  3. Meldung
    Von canucas im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 15:53
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 20:36
  5. Flanke bei kommender Sammelstörung
    Von norman im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 16:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •