  1. #1
    Registriert seit
    13.05.2008
    Beiträge
    316
    Danke
    43
    Erhielt 23 Danke für 15 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    *gelöscht*
    Geändert von Beren (04.07.2011 um 18:14 Uhr)
    Zitieren Zitieren Verhalten beim Einschalten der SPS  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    z.b. durch das Generieren eines Anlaufmerkers in OB100, OB101 und OB102, welcher nach dem ersten Durchlauf von OB1 rückgesetzt wird
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    z.b. durch das Generieren eines Anlaufmerkers in OB100, OB101 und OB102, welcher nach dem ersten Durchlauf von OB1 rückgesetzt wird
    Z.B. so
    Im OB 10X
    Code:
    *
    
    SET
    = Anlaufmerker
    und im letzten Netzwerk von OB1
    Code:
    *
    
     CLR
     = Anlaufmerker

  4. #4
    Avatar von Beren
    Beren ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.05.2008
    Beiträge
    316
    Danke
    43
    Erhielt 23 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    *gelöscht*
    Geändert von Beren (04.07.2011 um 18:14 Uhr)

  5. #5
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    solltest wiederanlauf und evtl. kaltstart auch betrachten, kommt ja auch auf die cpu an ...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #6
    Avatar von Beren
    Beren ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.05.2008
    Beiträge
    316
    Danke
    43
    Erhielt 23 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    *gelöscht*
    Geändert von Beren (04.07.2011 um 18:14 Uhr)

  7. #7
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Step7-Hilfe
    Anlaufart Zugehöriger OB
    Wiederanlauf OB 101
    Neustart (Warmstart) OB 100
    Kaltstart OB 102
    wobei kaltstart bzw. wiederanlauf nicht in allen cpus möglich ist ... aber das findet man dann entsprechend der verwendeten hardware raus ...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  8. #8
    Avatar von Beren
    Beren ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.05.2008
    Beiträge
    316
    Danke
    43
    Erhielt 23 Danke für 15 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    *gelöscht*
    Geändert von Beren (04.07.2011 um 18:14 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Komische Verhalten von Flankendetektor beim Einschalten
    Von RMA im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 10:47
  2. 2 Pumpen, mit Zeitverzögertes einschalten
    Von dietmar632 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 16:03
  3. 3 Pumpen verzögert einschalten
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 17:59
  4. Probleme beim einschalten der Kreiselpumpe
    Von Heiner im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 22:28
  5. mit GSM Modul Heizung einschalten
    Von chocolate im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 13:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •