Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Digitaler ausgang-- Low Signal

  1. #1
    Registriert seit
    05.05.2008
    Beiträge
    132
    Danke
    17
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ...mal wieder so ne anfängerfrage...

    Möchte am Digitalen Ausgang einfach eine 0 erzwingen. In einem Schritt davor wurde dieser auf 1 gesetzt.

    Wie funktioniert denn dass?

    UN A 124.5 ??


    hank
    Zitieren Zitieren Digitaler ausgang-- Low Signal  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    immer erzwingen funktioniert zum beispiel mit

    Code:
    *
          SET   
          R     A      124.5
    statt dem SET kannst du eben auch eine bedingung formulieren
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    hank12 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.05.2008
    Beiträge
    132
    Danke
    17
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi danke für deine Antwort!!

    … hi .. nochmal so eine programmierung mit AWL Code. kannst du das mal gegenchecken

    möchte eigentlich nur eins:

    wenn sollwert1 >= Istwert 1 UND Sollwert1 > Aussentemperatur
    ODER
    wenn sollwert2 >= Istwert 2 UND Sollwert2 > Aussentemperatur
    DANN
    schalte die Heizuung an d.h. setze DO124.5 auf 1 ansonsten rücksetze DO124.5

    My proposal:

    L Sollwert1
    L Istwert1
    >= R

    U

    L Sollwert 1
    L Aussentemperatur
    >=R

    O

    L Sollwert2
    L Istwert2
    >= R

    U

    L Sollwert 2
    L Aussentemperatur
    >= R

    SPB M001 // Verknüpfungsegebnis 1 ist so springe zu M001
    Set
    R A124.5 // sezte A124.5 auf 0

    M001 = A 124.5 // sezte A124.5 auf 1



    würde das so funktionieren?

  4. #4
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Code:
    *
          U(    
          L     Sollwert1
          L     Istwert1
          >=R    
          )     
          U(    
          L     Sollwert2
          L     Aussentemperatur
          >=R    
          )     
          O     
          U(    
          L     Sollwert2
          L     Istwert2
          >=R    
          )     
          U(    
          L     Sollwert2
          L     Aussentemperatur
          >=R   
          )
          SPB   M001
          R     A    124.5
          SPA   M002
    M001: =     A    124.5
    M002: NOP   0
    mit klammern ist es leichter lesbar und der zweite sprung stellt sicher, dass der ausgang auch wirklich aus ist
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Ähnliche Themen

  1. Am Ausgang kein Signal
    Von Fidibus im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 10:19
  2. Kurzschlussreaktion Digitaler Ausgang
    Von Oest im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 13:49
  3. Digitaler Schalter /MUX
    Von fra226 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 19:05
  4. Digitaler Drehzahlsteller ???
    Von AJBond007 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.08.2010, 17:13
  5. Einschaltzeit Digitaler Ausgang
    Von Flash2k1 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 15:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •