Hallo
Habe eine neue CPU 315 2DP. Die konnte ich mit einem Programm bespielen. Sollte als Austausch die alte ersetzen. Ich habe sie eingebaut und kam mit meinen MPI Adapter dann nicht mehr auf die Steuerung, an der ein OP 77B hängt. Habe das auh abgeklemmt. kein Erfolg. Karte entfernt, kein Erfolg.
Kann mann irgentwie die MPI Schnitttelle testen?
Der Adapter ist OK
 
Hallo
Habe eine neue CPU 315 2DP. Die konnte ich mit einem Programm bespielen. Sollte als Austausch die alte ersetzen. Ich habe sie eingebaut und kam mit meinen MPI Adapter dann nicht mehr auf die Steuerung, an der ein OP 77B hängt. Habe das auh abgeklemmt. kein Erfolg. Karte entfernt, kein Erfolg.
Kann mann irgentwie die MPI Schnitttelle testen?
Der Adapter ist OK

Das 0P funktioniert noch ???

Welche Schnittstelle ist am PG eingestellt, mit PC Adapter(Auto) mal probieren und auch mal über die Profibus Schnittstelle versuchen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist die Verbindung noch programiert?

Kannst unter MPI-Verbindungen die Adresse des TP noch sehen?

Ich Dummerle......

ich seh grade erst, dass du die Verbindung zur CPU meinst....
 
Zuletzt bearbeitet:
die schnittstelle ist auf auto. das op habe ich mit einer anderen steuerung getestet. ist ok.
 
Profibus Schnittstelle geht ???

Hast du auf deinem Rack noch andere Bauteile mit eigener MPI addresse, also CP´s oder dergleichen, überprüfe mal deine Projektierung ob du da irgentwo die MPI-Addrese von deinem PG Projektiert hast. Das PG hat standart die null und die CPU meistens eine 2.

Kannst auch mal die Addresse von deinem PG ändern
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
an das rack sind nur ein und ausgangs module angeschlossen über ein im

habe das programm auf die steuerung gespielt als sie stand alone war. da ging es
 
Ich hatte mal das gleiche Problem. Ich habe eine kleinere Speicherkarte benutzt dann ging es. Entweder die alte karte war defekt oder falls so was möglich ist zu groß.
 
Also, wenn du das Projekt noch übertragen konntest, dann ist enweder danach die Schnittstelle gestorben (sehr unwahrscheinlich) oder du hast der CPU mit der Übertragung eine schon vorhandene (PG ?) Adresse gegeben (sowas passiert) oder es ist ein Fehler, den ich noch nicht kenne (gut möglich).
Hast du, wie von MW empfohlen, die MPI-Adresse des PG´s mal geändert ?
Welche MPI-Adresse hat denn die CPU in der HW-Konfig deines Projektes ?

Grüße von HaDi
 
die schnittstelle ist auf auto.
Stell das mal um auf MPI oder Profibus. Die Auto-Funktion ist nicht sehr zuverlässig.
Weitere Möglichkeit, füg mal in NetPro das PG als Teilnehmer am Bus ein.
Noch eine Möglichkeit wäre in den Schnittstelleneinstellungen das Häkchen "Einziger Master am Bus" zu entfernen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe die steuerung mal von den anderen bauteilen gelöst, danach komme ich rauf kann dann alles machen.

aufbau mehrzeilig

cpu 315
im 360
6x 321 32di
1x 321 16di
1x 322 32do

im 361
4x 322 32do
1x 322 16do

muss also irgendwie an den bauteilen liegen
 
ich habe die steuerung mal von den anderen bauteilen gelöst, danach komme ich rauf kann dann alles machen.

aufbau mehrzeilig

cpu 315
im 360
6x 321 32di
1x 321 16di
1x 322 32do

im 361
4x 322 32do
1x 322 16do

muss also irgendwie an den bauteilen liegen

hast du mal die verdrahtung überprüft?
rückwandbusverbinder überprüft?
sonst mal nach und nach die baugruppen an die cpu hängen und testen.
dann merkst du ja bei welcher baugruppe es dann nicht mehr funktioniert.
 
Problem gelöst

Jetzt konnte ich das Problem beheben. Da die CPU aus zwei Racks mit einem IM 360 Modul bestand, habe ich die Steuerung auf ein Rack verkürzt. Es wurden ja nich alle E/A s benötigt dadie Anlage schon verkleinert worden war. Ohne das Im Modul lief die Steuerung dann problemlos.
Vielen Dank noch mal an alle für die Antworten
 