Sonderbits von T&R-Geber über IM174 einlesen

Hard

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

hab wieder mal ne Frage an euch!
Ich habe eine 315T-2DP, eine IM174 an der ein T&R-Multiturngeber (SSI) angeschlossen ist. Der Geber ist der CEV58M-SSI!
Nun können bei dem Geber bis zu 8 Parallele-Sonderbits und SSI-Sonderbits eingestellt werden!

Wie kann ich auf diese Sonderbits zugreifen? Ist das überhaupt mit der IM174 und den Standardtelegramm 3 möglich?
Im Handbuch der IM oder bei T&R steht leider nichts dazu drin, in der Hilfe hab ich auch nichts gefunden!


MFG Hard
 
Sonderbits wofür??

Hallo,
ich habe bereits mehrfach mit T&R zu tun gehabt.
Leider immer nur in Verbindung mit einer IP246 bzw. Direkt am Umrichter. Bei der Parametrierung des T&R Geber habe ich die Bits immer auf 0V gesetzt. Was möchtest du denn z.B. mit diesen Bits steuern???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo mitchih,

ich wollte mit den Endschalter zwei Bereich aufspannen in dem meine Achse nur mit eine bestimmte Geschwindigkeit (z.B.70% von Vmax) fahren darf.
Wird nun diese Geschwindigkeit überschritten, so soll mir der Geber das mit einem Bit (Sonderbit: Überdrehzahl) signalisieren

Oder gibt es dafür eine andere Lösung?

Softwaremäßig überwache ich den Bereich schon, dieses Bit soll nur noch zur Sicherheit dienen!

Weißt ja:" Doppelt hält besser" :)


Gruß Hard
 
Sonderbist auf Steckerq

Hallo,
jetzt fällt es mir ein.Liegen diese Sonderbits nicht als Signal auf einem Pin im Stecker??

Siehe Dazu Steckerbelegung:

Dann könntest du ja zusätzlich diese Bits auf einen Eingang legen.

Du hast doch normal ein Datenblatt zu deinem Geber bekommen.

Da müsste die Steckerbelegung hinterlegt sein.
 
Ich hab die Pinbelegung des Steckers bekommen. Kann aber kein Signal sehen, dass für Sonderbits wäre!

Ich war der Meinung, dass die Bits direkt nach den Daten auf dem Bus übertragen werden?
 

Anhänge

  • Steckerbelegung_185.pdf
    7,6 KB · Aufrufe: 13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann lies dir mal dieses Dokument durch, da solltest du fündig werden.

Dort ist der Aufbau des SSI Signals beschrieben. Kenne deine IM nicht und die 315t ist mir so jetzt auch nicht geläufig. Wir machen soetwas immer direkt am FU (SEW), aber einen solchen Anwendungsfall haben wir noch nie gehabt. Vielleicht postest du mal deine Lösung vielleicht kan n man das nochmal gebrauchen.
 

Anhänge

  • TR-ECE-BA-DGB-0039.pdf
    1,7 MB · Aufrufe: 6
In dem Handbuch steht leider nur die Beschreibung der Bits aber nicht wie darauf zugegriffen werden kann! Ich werde mir das Standardtelegramm 3 nochmal genauer ansehen, vielleicht hab ich da einfach was übersehen!

Wenn ich eine Lösung habe, kann ich sie posten!

Auf jeden fall mal Danke für deine Bemühungen!
 
Du kannst die Bits nicht nutzen. Mehr gibt´s dazu eigentlich nicht zu sagen. Du musst die Funktionen anders lösen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo offliner,

hast recht.

Die bei Siemens haben gemeint, dass die Sonderbits von der IM als Istwert erkannt werden würde und zusammen mit dem realen Istwert der T-CPU zur Auswertung gestellt wird.
 