An einer HTT- Maschine war folgender Fehler :

Die NCU bleibt immer mit folgendem Fehler stehen:

Lebenszeichenausfall PLC

Es wurde die NCU getauscht usw. Schließlich war es ein defekter
ASI-Busteilnehmer, der alles ausgelöst hat.

Hat jemand eine Idee, wie man eine bessere Diagnose erreichen kann?

Gruß

Dimo
 
An einer HTT- Maschine war folgender Fehler :
Was ist eine HTT ?



Lebenszeichenausfall PLC
Würde sagen, PLC-CPU geht in STOP

Bereits hier sollte man die Ursache des CPU-Stops aus dem Diagnosepuffer auslesen.



Es wurde die NCU getauscht usw.
Kostet ja nur 3.000 bis 7.000 Euronen. :cool:
Ich kaufe mir auch ein neues Auto, wenn es stehenbleibt.
(Nachtanken, z.b. Nö :ROFLMAO: )


Schließlich war es ein defekter
ASI-Busteilnehmer, der alles ausgelöst hat.
Vermutlich so Programmiert: Sollausbau <> Istausbau --> CPU-STOP



Hat jemand eine Idee, wie man eine bessere Diagnose erreichen kann?
Sollausbau <> Istausbau --> KEIN CPU-STOP
Geeignete OBs dafür reinsetzten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Korrektur:
In bin jetzt irgendwie von einem sporadischen Ausfall ausgegegangen, wenn der Defekt statisch ist, verhindert natürlich diese Einstellung den Anlauf und ich stimme auch diesem Punkt uneingeschränkt zu.
 
@HaDi
Korrektur:
In bin jetzt irgendwie von einem sporadischen Ausfall ausgegegangen, wenn der Defekt statisch ist, verhindert natürlich diese Einstellung den Anlauf und ich stimme auch diesem Punkt uneingeschränkt zu.