    An einer HTT- Maschine war folgender Fehler :

    Die NCU bleibt immer mit folgendem Fehler stehen:

    Lebenszeichenausfall PLC

    Es wurde die NCU getauscht usw. Schließlich war es ein defekter
    ASI-Busteilnehmer, der alles ausgelöst hat.

    Hat jemand eine Idee, wie man eine bessere Diagnose erreichen kann?

    Gruß

    Dimo
    Zitieren Zitieren Lebenszeichen PLC 840D  

  2. #2
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    2.005
    Danke
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge

    Standard

    An einer HTT- Maschine war folgender Fehler :
    Was ist eine HTT ?



    Lebenszeichenausfall PLC
    Würde sagen, PLC-CPU geht in STOP

    Bereits hier sollte man die Ursache des CPU-Stops aus dem Diagnosepuffer auslesen.



    Es wurde die NCU getauscht usw.
    Kostet ja nur 3.000 bis 7.000 Euronen.
    Ich kaufe mir auch ein neues Auto, wenn es stehenbleibt.
    (Nachtanken, z.b. Nö )


    Schließlich war es ein defekter
    ASI-Busteilnehmer, der alles ausgelöst hat.
    Vermutlich so Programmiert: Sollausbau <> Istausbau --> CPU-STOP



    Hat jemand eine Idee, wie man eine bessere Diagnose erreichen kann?
    Sollausbau <> Istausbau --> KEIN CPU-STOP
    Geeignete OBs dafür reinsetzten.
    Geändert von gravieren (20.05.2008 um 09:45 Uhr)
    Karl

  3. #3
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.239
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard

    @gravieren:
    Die Einstellung Sollausbau <> Istausbau bezieht sich meines Wissens nur auf den Anlauf, ansonsten

    Grüße von HaDi

  4. #4
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.239
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard

    Korrektur:
    In bin jetzt irgendwie von einem sporadischen Ausfall ausgegegangen, wenn der Defekt statisch ist, verhindert natürlich diese Einstellung den Anlauf und ich stimme auch diesem Punkt uneingeschränkt zu.

  5. #5
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    2.005
    Danke
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge

    Standard

    @HaDi
    Korrektur:
    In bin jetzt irgendwie von einem sporadischen Ausfall ausgegegangen, wenn der Defekt statisch ist, verhindert natürlich diese Einstellung den Anlauf und ich stimme auch diesem Punkt uneingeschränkt zu.
    PUH, hab ich nochmal Glück gehabt
    Karl

  6. #6
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.239
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @gravieren
    PUH, hab ich nochmal Glück gehabt
    Und ich erstmal...

Ähnliche Themen

  1. 840d-s7
    Von thomask089 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 18:39
  2. TP177 und Lebenszeichen
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.11.2006, 19:29
  3. Lebenszeichen vom passiven WinCC Server
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 18:21
  4. Lebenszeichen
    Von Franz im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 18:29
  5. 840D NCU
    Von Hitschkock im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 07:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •