An einer HTT- Maschine war folgender Fehler :
Die NCU bleibt immer mit folgendem Fehler stehen:
Lebenszeichenausfall PLC
Es wurde die NCU getauscht usw. Schließlich war es ein defekter
ASI-Busteilnehmer, der alles ausgelöst hat.
Hat jemand eine Idee, wie man eine bessere Diagnose erreichen kann?
Gruß
Dimo
Die NCU bleibt immer mit folgendem Fehler stehen:
Lebenszeichenausfall PLC
Es wurde die NCU getauscht usw. Schließlich war es ein defekter
ASI-Busteilnehmer, der alles ausgelöst hat.
Hat jemand eine Idee, wie man eine bessere Diagnose erreichen kann?
Gruß
Dimo