Ne alte S5.
Online Programm ankucken geht nicht, sagt immer Verbindungsfehler.
Das ganze an derer Steuerung getestet funktioniert tadellos.
Programm aus SPS auslesen und auf PC spiechern geht,
Programm bearbeiten geht
Programm Speichern und zur SPS übertragen geht.

Nach ner Stund sind aber plötzlich die Programmänerungen wieder rückgängig. (Das kann aus technischer Sicht gar nicht sein)

Habe es jetzt 3 mal probiert. Weiss schon, selber Schuld wenn man eine S5 anlangt.

Glaube ich bekomme Angst :O)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Was ist es den für eine CPU?
Ich Frage weil: Bei einer CPU102 mußt du die CPU erst in den Testmodus bringen um Online etws sehen zu könen. Dazu mußt du vor dem Einschalten der CPU die Copy-Taste drücken. Dann die CPU einschalten, die rote LED flimmert dann und danach die Copytaste loslassen. Nun wird das Programm geladen. Wenn die rote LED leuchtet befindet sich die CPU im Testmodus und du kannst dir dein Programm online ansehen.

Welcher Speicher wird benutzt?
Könnte es sein, dass du die Änderung nur ins AG-Ram gespielt hast, obwol ein EPROM mit dem alten Orginal-Programm noch in der CPU steckt, welches dann bei einem Netz Aus-Ein (ohne Batterie) wieder ins AG-Ram gelesen wird?

Gruss Hoyt
 
Habe den Vodoo nun :)

Es liegt am Notebook (Dell Latitude). Am S5win und am USB-SPS Adapter.
Der Sagt im S5Win das er schreibt, macht es aber nicht.

Und ich dachte langsam habe ich alle möglichen Fehler schon mal durch :O)
 