Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Sfb41

  1. #1
    Registriert seit
    25.05.2008
    Beiträge
    45
    Danke
    9
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    ich möchte den SFB41 zum ansteuern eines Proportionalventils
    benutzen. Aufrufen du ich ihn im OB35. Sobald ich nun den
    OB35 und den entspr. DB übertrage, meldet die CPU, dass der
    SFB41 fehlt.
    Übertragen kann ich den ja net, muss ich ihn in der CPU aktivieren?

    Gruss PG710
    Zitieren Zitieren Sfb41  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.752
    Danke
    323
    Erhielt 1.526 Danke für 1.286 Beiträge

    Standard

    In diesem Fall muss du den FB41 aus der Standard-Lib (PID Control Blocks) verwenden,
    deine CPU scheint nicht über den SFB41 zu verfügen.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #3
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    In diesem Fall muss du den FB41 aus der Standard-Lib (PID Control Blocks) verwenden,
    deine CPU scheint nicht über den SFB41 zu verfügen.

    hatten vor kurzen hier im forum ein ähnliches problem bei plcsim 5.0 festgestellt.
    ein firmware update könnte eine chance darstellen. aber fb41 funktioniert natürlich genauso gut ... auf den meisten alten CPUs
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #4
    PG710 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.05.2008
    Beiträge
    45
    Danke
    9
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    In diesem Fall muss du den FB41 aus der Standard-Lib (PID Control Blocks) verwenden,
    deine CPU scheint nicht über den SFB41 zu verfügen.
    Danke für die schnelle Antwort,
    und wie mach ich das?

    Ich hab eine CPU315 2DP, die ist absolut neu, warum funzt
    das dann bei der net?

  5. #5
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.752
    Danke
    323
    Erhielt 1.526 Danke für 1.286 Beiträge

    Standard

    Keine Ahnung warum die den nicht hat.

    Was die CPU hat siehst du unter
    "Zielsystem" - "Diagnose/Einstellung" - "Baugruppenzustand" - Reiter "Leistungsdaten"

    Einfügen tust du den FB41:
    - Datei Öffnen
    - Bibliotheken
    - Standard Library
    - PID Control Blocks
    - Blocks
    - Copy und Paste
    - Anstelle Call SFB41, DB... , Call FB41, DB...

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  6. #6
    PG710 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.05.2008
    Beiträge
    45
    Danke
    9
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke,

    werd ich Morgen dann testen.

    Gruss

  7. #7
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Was die CPU hat siehst du unter
    "Zielsystem" - "Diagnose/Einstellung" - "Baugruppenzustand" - Reiter "Leistungsdaten"
    so gehts schneller
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  8. #8
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.261
    Danke
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    so gehts schneller
    Aber bitte Online!
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  9. #9
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Aber bitte Online!
    siehst du den großen roten keis?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Ähnliche Themen

  1. OP7-Sollwert ==> SFB41
    Von Andi_W im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.04.2008, 15:10
  2. CPU315-2DP 3-MMC und SFB41
    Von digga im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 07:59
  3. Regelung mit SFB41
    Von digga im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 15:45
  4. Sfb41/fb41
    Von adiemus84 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.12.2006, 12:16
  5. Reglerbaustein SFB41
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.01.2005, 09:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •