Hallo zusammen,

ich möchte den SFB41 zum ansteuern eines Proportionalventils
benutzen. Aufrufen du ich ihn im OB35. Sobald ich nun den
OB35 und den entspr. DB übertrage, meldet die CPU, dass der
SFB41 fehlt.
Übertragen kann ich den ja net, muss ich ihn in der CPU aktivieren?

Gruss PG710
 
In diesem Fall muss du den FB41 aus der Standard-Lib (PID Control Blocks) verwenden,
deine CPU scheint nicht über den SFB41 zu verfügen.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In diesem Fall muss du den FB41 aus der Standard-Lib (PID Control Blocks) verwenden,
deine CPU scheint nicht über den SFB41 zu verfügen.

*ACK*
hatten vor kurzen hier im forum ein ähnliches problem bei plcsim 5.0 festgestellt.
ein firmware update könnte eine chance darstellen. aber fb41 funktioniert natürlich genauso gut ... auf den meisten alten CPUs :rolleyes:
 
In diesem Fall muss du den FB41 aus der Standard-Lib (PID Control Blocks) verwenden,
deine CPU scheint nicht über den SFB41 zu verfügen.

Danke für die schnelle Antwort,
und wie mach ich das?

Ich hab eine CPU315 2DP, die ist absolut neu, warum funzt
das dann bei der net?
 
Keine Ahnung warum die den nicht hat.

Was die CPU hat siehst du unter
"Zielsystem" - "Diagnose/Einstellung" - "Baugruppenzustand" - Reiter "Leistungsdaten"

Einfügen tust du den FB41:
- Datei Öffnen
- Bibliotheken
- Standard Library
- PID Control Blocks
- Blocks
- Copy und Paste
- Anstelle Call SFB41, DB... , Call FB41, DB...

Mfg
Manuel
 
Was die CPU hat siehst du unter
"Zielsystem" - "Diagnose/Einstellung" - "Baugruppenzustand" - Reiter "Leistungsdaten"

so gehts schneller ;)