Hallo,
sorry, habe mich da verhauen, das problem ist ja, das er als nicht benutzt angezeigt wird, aber gesetzt ist.

Gruß bufi4711
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was oder wofür werden die anderen Ausgänge aus dem Byte 124 gebraucht?
Könnte es einen FB geben der aussen eine 124 dranstehen hat?
Oder einen Pointer?
 
Hallo, die anderen Ausgänge werden für Meldeleuchten, Koppelrlais usw verwendet. An A124.6 hängt ein Magnetventil, ohne das die Maschine die Station nicht bearbeiten kann.

buffi4711
 
Ich sah gerade in deinem Anhang, dass da alles drin standt. Die Ausgänge haben nichts gemeinsames?
Ich würde so vorgehe:
Die Maschiene Starten, und dann sehen wann das Ventil schaltet.
Die Bediener vorort fragen-die wissen oft mehr.
Allerdings geht sowas auch aus der Visu- wie es hier auch schon gesagt wurde. Und ohne PRG kann man hier nicht viel mehr sagen.

Was noch gehen würde, ich aber von abrate:
Am Ende von OB1 den Ausgang überschreiben - garnicht schön und wenn doch dann gut kommentieren warum und wieso.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
A124.7 hat kein eindeutiges symbol ... kann es sein, dass das nachträglich umverdrahtet wurde? defekter ausgang, verdrahtungsfehler (im prog drehen geht ja schneller) etc. pp.

ist A124.6 verdrahtet?
ist A124.7 verdrahtet?
haben die ausgänge eindeutig unterschiedliche ziele?
zumindest würde der A124.7 beim einschalten gesetzt werden :rolleyes:
 
A124.7 hat kein eindeutiges symbol ... kann es sein, dass das nachträglich umverdrahtet wurde? defekter ausgang, verdrahtungsfehler (im prog drehen geht ja schneller) etc. pp.

Buffi hat nur einen Programmabzug von der SPS. Also kann man davon ausgehen, dass Buffi die Symbole nachträglich selber eingefügt hat, um eine besserer Programmübersicht zu bekommen.

Gruß Kai
 
Ja ,
a124.6 und a124.7 haben nichts miteinander zu tun.
Das nicht alle Ausgänge mit Sysmbolen beschrieben sind komt daher, das wie gesagt Pläne und Istzustand nicht übereinstimmen. Die Zuordnung von a124.6 zu besagtem Ventil wurde durch ab und anklemmen des ausganges überprüft. Hoffe das wir bald wieder an der anlage zu tuen bekomen, dan kann ich nochmals via Variabelentabelle prüfen.

buffi4711
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@kai: ich weiß, aber aus den schaltplänen könnte man es übernehmen, so wie es wohl für die anderen auch getan wurde...

anyhow:

direkter und indirekter zugriff aus dem programm heraus ist auszuschließen PUNKT
bleibt das panel!
 
direkter und indirekter zugriff aus dem programm heraus ist auszuschließen PUNKT
bleibt das panel!
Dazu hab ich mal 2 Fragen, weil ich es wirklich nicht weiß bzw. nicht verstanden habe:
1. Warum kannst du indirekten Zugriff ausschließen ?
2. Wie ist ein popeliges OP7 in der Lage, außer durch Tastendruck, einen Ausgang zu setzen?

Grüße von HaDi
 
Ja, auch das ist richtig,
aber wie der Teufel das so will, laut plänen ist a124.6 aber auch A124.7 , A125.6-.7 nicht verwendet der A125.7 ist noch nicht einmal "gemalt"
Die Pläne sind zwar so wie es aussieht mit EPlan erstellt, aber Ein- und Ausgänge der SPS sind wohl nur als Geräteendklemmen dargestellt, eine SPS-Übersicht fehlt ganz und gar.
Ich hänge mal den Planauschnitt mit an.
Der Plan ist von uns aber schon auf unsererem EPlan neu erstellt, aber fast 1:1 abgemalt, nur halt mit SPS-Klemmen und natürlich mit der dazugehörigen Logik.

Also wo man im duklen Tapt ist fühlen keine Schande

Buffi4711
 

Anhänge

  • Schaltplan.jpg
    Schaltplan.jpg
    355,9 KB · Aufrufe: 43
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1. Warum kannst du indirekten Zugriff ausschließen ?

weil ich keinen indirekten zugriff gefunden habe und ich habe mir alle bausteine sehr intensiv angeguckt ... ich bin vertrauenswürdig :cool:

2. Wie ist ein popeliges OP7 in der Lage, außer durch Tastendruck, einen Ausgang zu setzen?

außer durch tastendruck?

z.b. durch "Variable steuern" Kap. 9.1 im Handbuch :ROFLMAO:
aber auch durch ein Rezept, oder?

hatte lange kein OP7 mehr in der Hand gehabt

[edit] prüfe vor ort die verdrahtung! ich glaube, deine pläne stimmen nicht [/edit]
 
Zuletzt bearbeitet:
weil ich keinen indirekten zugriff gefunden habe und ich habe mir alle bausteine sehr intensiv angeguckt ... ich bin vertrauenswürdig :cool:

Irgendwie clever...

außer durch tastendruck?

z.b. durch "Variable steuern" Kap. 9.1 im Handbuch :ROFLMAO:
aber auch durch ein Rezept, oder?

hatte lange kein OP7 mehr in der Hand gehabt

Also, für "Variable steuern" muss ich aber einige Tasten drücken...
Rezept müsste gehen, wär aber schon irgendwie "von hinten durch die Brust ins Auge".

Ich denke auch, die Verdrahtung sollte mal gründlich durchgebimmelt werden.

Grüße von HaDi
 
Nein, es ist wirklich der A124.6 der das Ventil ansteuert.
den Plänen kann man aber wirklich nicht trauen. es haben auch noch Eingänge gefehlt, die sind aber Nachgepflegt.
Wenn man den Ausgang direkt an der Ausgabebaugruppe abklemmt schaltet das Ventil zurück, nach anklemmen wieder durch.

Also beim nächsten Vor-Orttermin werden wir mal die CPU stoppen und dann verschäft prüfen. Im Falle eines Falles müssen wir halt den Ausgang dann im OB 1 neu beschreiben, in der Hoffnung das es zu keinen Problemen kommt.

Aber allen Sei von meiner Seite aus Dank gesagt.

Gruß

Buffi4711
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Buffi4711

Also beim nächsten Vor-Orttermin werden wir mal die CPU stoppen und dann verschäft prüfen. Im Falle eines Falles müssen wir halt den Ausgang dann im OB 1 neu beschreiben, in der Hoffnung das es zu keinen Problemen kommt.

Ich würde die CPU nicht als ersten stoppen, sondern zuerst folgende Versuche durchführen.

1. A124.6 mit Variablentabelle prüfen

2. LED an Ausgangskarte prüfen

3. Wenn Ausgang gesetzt, mit Variablentabelle zurücksetzen

4. Kann der Ausgang mit der Variablentabelle nicht zurückgesetzt werden, dann weiter mit Punkt 5 oder 6

5. OP abklemmen und Punkt 4 wiederholen.

6. Programm Online-Offline vergleichen (zur Sicherheit)

7. Offline-Programm sichern

8. Folgende Test-Änderugen im OB1 machen: Nach jedem Bausteinaufruf Ausgang abfragen. OB1 übertragen und Online testen.

Code:
    OB1  (Beispiel)
    U A124.6    
    R A124.6  (Ausgang am Anfang vom OB1 zurücksetzen)

    SPA FC1  (bestehende Programm)

    U A124.6
    = A124.6

    SPA FC2 (bestehende Programm)

    U A124.6
    = A124.6
      
    usw.
Jetzt sollte eigentlich ersichtlich sein, in welchem Baustein der Ausgang gesetzt wird.

Kann der Ausgang mit der Variablentabelle dauerhaft zurückgesetzt werden, wird er warscheinlich nirgens mehr angesteuert.

Nur noch so eine Idee zum Schluss: Könnte es sein, dass der Ausgang im Programm gar nicht angesteuert wird, die Ausgangs-LED aber trotzdem leuchtet, weil vielleicht der Ausgang der Karte durchgebrannt ist, oder Fremdspannung von aussen erhält (z.B. Parallelschaltung von Ausgängen)?

Gruss Hoyt
 
Also da sich A124 irgendwas so nach 314IFM anhört,
könnte ich die Liste von Hoyt noch um einen Punkt erweitern.

Ich hatte da mal einen defekten Ausgang an einer 314IFM, da war der Ausgang Dauer High,
vollkommen unabhängig was das Programm gerne gehabt hätte.

Was du aber so nebenbei mit der von Hoyt geschilderten Methode rausfinden solltest,
respektive mal versuchen den Ausgang auf "0" zu forcen.

Mfg
Manuel
 
Also der Ausgang ist definitiv nicht von aussen beschaltet. d.h. nach Abklemmen immer noch 24V an der Klemme. Das Angeschlossene Ventil schaltet beim an und abklemmen , also auch keine Spannung wo anders her.

Es bleibt also abzuwarten was die Tests an der Anlage bei nächster Gelegenheit zeigen werde..

Bis dahin

Danke allen für die Vorschläge und Tipps.

Buffi4711
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
könnte es sein das deine ausgänge in einem DB hinterlegt sind??
Suche mal nach 3E6(Hex).Entspricht im Pointerformat 124.6

ein kollege von mir macht das gerne so, wenn er indirekt
ausgänge adressiert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Kann es sein dass, da eine 313C mit integriertem Zähler verwendet wird, der Ausgang über den Zähler gesteuert wird? Wir machen das um z.B. schnell zu positionieren da ein Zählerausgang schneller als ein regulärer Ausgang angesteuert wird...
 