also ich bin zur zeit in der ausbildung und habe zum ersten mal ein s5-programm in ein s7-programm umgewandelt. hat soweit auch ganz gut geklappt.

zwei netzwerke werden jedoch statt in FUP dauerhaft in AWL angezeigt, will es jedoch zum ausdrucken einheitlich in FUP haben. sind die netzwerke zu groß oder kompliziert um in FUP angezeigt zu werden? kann ich sie irgendwie teilen bzw. trotzdem in FUP zur besseren übersicht anzeigen lassen?

danke für eure tips oder hinweise!

kopiere die netzwerke einfach mal rein:

netzwerk 19 signallampen ansteuerung

ON "K2/1"
O "LA.PF"
= "V.AUS.2"
O "K2/1"
O "LA.PF"
= "V.EIN.2"
O "K2/1"
= "K50502 EIN/AUS"
O "E.K2.ZU"
O "LA.PF"
= "K2.ZU"
O "E.K2.AUF"
O "LA.PF"
= "K2.AUF"
O "MOTORS2"
O "LA.PF"
= "MOT.AUS2"
O "DREHZW.2"
O "LA.PF"
= "DREH2.ER"
O M 2.5
O "LA.PF"
= "K2.GESTO"
O "MOTORS2"
O M 2.1
= "K50502 STOER."

netzwerk 20 impulsgenerator

AN M 5.0
L S5T#1S
SD T 7
A T 7
= M 5.0
A M 5.0
AN M 6.0
S M 7.0
A M 5.0
A M 6.0
R M 7.0
AN M 5.0
A M 7.0
S M 6.0
AN M 5.0
AN M 7.0
R M 6.0
 
in netzwerk 19 nach jedem = ein neues netzwerk beginnen, dann kannst du es übersetzen und dann nach vereinfachungen suchen, sollte was zu holen sein.

netzwerk 20 kannst du so machen

Code:
*
NETZWERK 20
      U     M      5.0
      L     S5T#1S
      SE    T      7
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0
      U     T      7
      =     M      5.0
NETZWERK 21
      U(    
      U     M      5.0
      UN    M      6.0
      O     
      UN    M      5.0
      U     M      7.0
      )     
      S     M      6.0
      U(    
      U     M      5.0
      U     M      6.0
      O     
      UN    M      5.0
      UN    M      7.0
      )     
      R     M      6.0
      NOP   0
 
Zurück
Oben