    Hallo!

    Ich möchte einen FF initalisieren das es immer als ausgangszustand 1 hat.
    Ich dachte ich mache das mit einem AnlaufOB. Leider habe ich keine Ahnung wie das geht. Ich progge in CFC und bin noch ein ziemlicher Anfänger.

    Vielleicht gibt es auch eine bessere Möglichkeit das FlipFlop bei Neustart zu initalisieren.

    lg
    Elton
    Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen.
    Zitieren Zitieren Wie verwendet man einen einmaligen AnlaufOB  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.794
    Danke
    398
    Erhielt 2.417 Danke für 2.013 Beiträge

    Standard

    Beim Start der Steuerung wird der OB100 aufgerufen - nur ein Mal. Hier kannst du z.B. dein FF rücksetzen ...

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    Elton_500 (03.06.2008)

  4. #3
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.775
    Danke
    51
    Erhielt 731 Danke für 436 Beiträge

    Standard

    Im OB 100

    Code:
    SET
    S "Anlaufmerker
    Mit diesem Merker die benötigten Resets ausführen

    Am Ende des OB1 letzes Netzwerk
    Code:
    set
    R "Anlaufmerker
    Aber frag mich nicht, wie Du das in CFC programmieren kannst

    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu AUDSUPERUSER für den nützlichen Beitrag:

    Elton_500 (03.06.2008)

  6. #4
    Registriert seit
    20.03.2008
    Beiträge
    31
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Daumen hoch


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Larry Laffer Beitrag anzeigen
    Beim Start der Steuerung wird der OB100 aufgerufen - nur ein Mal. Hier kannst du z.B. dein FF rücksetzen ...

    Danke es war der richtiche OB
    Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen.

Ähnliche Themen

  1. Was für Adernfarben verwendet ihr?
    Von maxi im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.03.2014, 17:51
  2. Wer verwendet welche VISU?
    Von Chräshe im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 08:36
  3. Welche Klemmen verwendet ihr Standartmässig?
    Von maxi im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 19.12.2009, 13:22
  4. Wozu verwendet ihr C++?
    Von Jumper im Forum Stammtisch
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.02.2009, 23:10
  5. Welche Systeme verwendet ihr so üblicherweiße
    Von SBC-User im Forum Stammtisch
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.12.2008, 17:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •