    Hallo zusammen,

    erstmal vermute ich das das ein Anfängerfehler ist.
    Kann mir jemand sagen warum ich einen FC ( FC50 ) nicht mehrmals in einem anderen FC ( FC6 ) aufrufen kann.
    Ich will eine Temperaturscalierung mit mehreren PEW`s machen.
    Dazu habe ich das Programm im FC50 geschrieben und will dieses jetzt öfter verwenden.
    Wenn ich das so programmiere und das Programm lade geht die CPU in STOP. Der Diagnosepuffer sagt mir "Perepherie-Zugriffsfehler".

    Wär super wenn mit jemand helfen könnte.

    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren FC mehrfach aufrufen  

  2. #2
    Registriert seit
    12.02.2008
    Ort
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    Beiträge
    417
    Danke
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge

    Standard

    Das mehrfache Aufrufen eines FC in einem anderen ist durchaus erlaubt.
    Der Fehler den Du erhältst, deutet wohl eher darauf hin, das Du einen nicht vorhandenen Eingangsbereich ansprechen möchtest.

    Gibt es das PEW das Du lesen möchtest auch wirklich?

  3. #3
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.05.2007
    Beiträge
    280
    Danke
    14
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Ja die PEW`s gibts.
    Ich hab das gleiche davor schon programmiert gehabt, nur wollt ich jetzt eben einen Baustei draus machen um das programm übersichtlicher zu machen.

  4. #4
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    kannste mal bitte den FC50 posten?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. #5
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.05.2007
    Beiträge
    280
    Danke
    14
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    So schaut mein FC50 aus.


    Schnittstelle:


    IN Temp_unscaliert Word
    Out Temp_scaliert Real


    L #Temp_unscaliert
    ITD
    DTR
    L #1.000000e+001
    /R
    T #Temp_scaliert

  6. #6
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    ok, das nächste mal bitte mit code-tags aber sieht erstmal nicht falsch aus

    so und nun mal den FC6 ... kannste auch ein pdf drucken und anhängen ...

    und einen screenshot deiner HW-Konfiguration
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  7. #7
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.05.2007
    Beiträge
    280
    Danke
    14
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Ich habs als Word
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  8. #8
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.710
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    Ist das alles an Programm ...?
    Das sieht erstmal auch nicht schlecht aus ... Was sagt denn der Diagnosepuffer ?

  9. #9
    Registriert seit
    28.11.2007
    Beiträge
    51
    Danke
    1
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ist auch tatsächlich der CPU-Ausgabestand 1AE04 verbaut?
    Versuch doch mal in der Hardwareconfig die Peripherie unterhalb 256 zu adressieren. Manche kleinere/ältere CPU's können nur 256 Analog-Kanäle ansprechen.

    Viele Grüße
    MTec
    Software-Programmierung ist das Rennen zwischen Programmierern,
    die immer größere, idiotensichere Programme zu entwickeln versuchen
    und dem Universum, das immer größere Idioten entwickelt.

  10. #10
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.05.2007
    Beiträge
    280
    Danke
    14
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hier der Diagnosepuffer
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

Ähnliche Themen

  1. SFC 12 - mehrfach aufrufen
    Von maweri im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 08:41
  2. FC mehrfach aufrufen
    Von Flo im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 13:33
  3. FB mehrfach aufrufen
    Von homei im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 10:05
  4. Timer mehrfach aufrufen
    Von DirkKuhn im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.07.2005, 15:23
  5. S7 200 Unterprogramme mit Timern mehrfach Aufrufen?
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.09.2004, 21:14

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •