    jaja diese problematik stellt sich immer wieder .... leider
    möglichkeiten gibts ja viele

    - kondensator zum verlängern des impules
    - zeitbaustein
    - hardware karte die schnell zählen kann (teuer)

    wie schnell kommen denn die teile aus der maschine um ne bessere bzw für dich die einfachste lösung zu finden. Denn deine Zykluszeit wirst du wohl nicht geringer bekommen.

  2. #12
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.639
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard

    Wie mit ein hardware-interrupt und entsprechender eingabe modul (z.b. 6ES7 321-7BH00-0AB0) ?

    Für nur einen eingang ist ein impulsverlängerer vermutlich am billigsten.
    Jesper M. Pedersen

  3. #13
    Registriert seit
    09.06.2007
    Beiträge
    398
    Danke
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    Blöde Frage eines primär-non-Siemens-users:
    Hat so ein DIng nicht ein oder zwei Alarmeingänge an Bord, wie eigentlich jede Billig-SPS heutzutage?

  4. #14
    Registriert seit
    29.07.2005
    Beiträge
    82
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hm, kenne mich mit der 300er CPUs nicht aus. Aber bei den 200er CPUs kann man für bestimmte Eingänge sogenannte Hochgeschwindigkeitszähler (HSC) definieren. Mit denen lassen sich dann auch Impulse unabhängig von der Zykluszeit zählen, d.h. auch solche die kürzer sind als die Zykluszeit. Denke mal da die 300er CPUs ja mächtiger als die 200er sind, dass die HSCs auch bei den 300er CPUs vorhanden sein sollten.

  5. #15
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.788
    Danke
    398
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Ludewig Beitrag anzeigen
    Blöde Frage eines primär-non-Siemens-users:
    Hat so ein DIng nicht ein oder zwei Alarmeingänge an Bord, wie eigentlich jede Billig-SPS heutzutage?
    Nö ...!

    Zitat Zitat von caret Beitrag anzeigen
    Hm, kenne mich mit der 300er CPUs nicht aus. Aber bei den 200er CPUs kann man für bestimmte Eingänge sogenannte Hochgeschwindigkeitszähler (HSC) definieren.
    Klar kann man ... dafür eine Zählerkarte zu missbrauchen halte ich aber für ein bißchen übertrieben ...

    @mzva:
    Ich denke, es waren schon eon paar brauchbare Ansätze dabei ... du mußt dich jetzt nur noch entscheiden ...

    Gruß
    LL

  6. #16
    Registriert seit
    29.07.2005
    Beiträge
    82
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Larry Laffer
    Klar kann man ... dafür eine Zählerkarte zu missbrauchen halte ich aber für ein bisschen übertrieben ...
    Ähm, die anderen Lösungen bestehen aus anschaffen und installieren von Hardware, was Geld kostet und manuellen Aufwand bei jeder einzelnen installierten Anlage bedeutet. Die HSC sind eh in der CPU vorhanden. Wenn man sie nicht nutzt liegen sie funktional einfach brach. Wüsste also nicht warum sie zu benutzen ein "Mißbrauch" oder übertrieben wäre. Natürlich ist das eine extrem einfache Verwendung der HSCs aber warum nicht wenn es eben nix kostet und ein nur einmaliger softwaretechnischer Aufwand ist.

  7. #17
    Registriert seit
    12.08.2007
    Beiträge
    24
    Danke
    11
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Wer da einen Kondensator rein bastelt, soll lieber wieder mit der Eisenbahn spielen.

  8. #18
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.788
    Danke
    398
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von caret Beitrag anzeigen
    Ähm, die anderen Lösungen bestehen aus anschaffen und installieren von Hardware, was Geld kostet und manuellen Aufwand bei jeder einzelnen installierten Anlage bedeutet. Die HSC sind eh in der CPU vorhanden. Wenn man sie nicht nutzt liegen sie funktional einfach brach. Wüsste also nicht warum sie zu benutzen ein "Mißbrauch" oder übertrieben wäre. Natürlich ist das eine extrem einfache Verwendung der HSCs aber warum nicht wenn es eben nix kostet und ein nur einmaliger softwaretechnischer Aufwand ist.
    In einer 315 sind aber keine HSC's drin - es sei denn man kauft eine Zählerkarte ... Ein OB35 ist aber drin und kostet nichts extra ... und ist auch nicht so schwer zu programmieren ...

  9. #19
    Registriert seit
    29.07.2005
    Beiträge
    82
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Larry Laffer Beitrag anzeigen
    In einer 315 sind aber keine HSC's drin - es sei denn man kauft eine Zählerkart
    O.k. Wie gesagt die 300er CPUs kenne ich nicht. Bei den 200ern sind die HSCs selbst auf den kleinsten CPUs vorhanden. Wundert mich etwas, dass die 300er, die ja deutlich teurer sind als die 200er diese Funktionalität nicht mehr haben.

  10. #20
    Registriert seit
    09.06.2007
    Beiträge
    398
    Danke
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Da war ja auch mein Punkt, jede billige Moeller-SPS hat ein bisschen Zähler und ein bisschen Alarm und auch zwei serielle Pörtchen serienmäßig.

    Naja, warum billig...

Ähnliche Themen

  1. S5 95U Temperatur erfassen
    Von jojo2 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 08:31
  2. Temperaturänderungsgeschwindigkeit erfassen
    Von Debugger im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 16:18
  3. Messewerte erfassen
    Von timod79 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 12:13
  4. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  5. S: KWH am Drehstromzähler erfassen
    Von volker im Forum Suche - Biete
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 20:03

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •