    @Ludewig und Caret:
    Über dieses Thema könnte man bestimmt noch endlos philosophieren ... Da käme dann auch bestimmt etwas ganz Tolles dabei heraus ... Vielleicht zur Info : die kleineren 300er Steuerungen haben zum Teil auch einen schnellen Zähler mit an Bord. Die Frage, die sich hier jedoch stellt ist : "Muss man mit Kanonen auf Spatzen schiessen ...?" soll heißen : Warum teuere Hardware ver-/gebrauchen wenn es mit einem simplen Programmiertrick auch zu machen ist ...?

    Gruß
    LL

  2. #22
    Registriert seit
    11.05.2007
    Beiträge
    194
    Danke
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Zitat Zitat von caret Beitrag anzeigen
    Wundert mich etwas, dass die 300er, die ja deutlich teurer sind als die 200er diese Funktionalität nicht mehr haben.
    Ich habe mal von irgendwohehr ein Gerücht gehört, das die 200'er gar nicht von Siemens entwickelt wurde, sondern irgend eine asiatische Steuerung sei. Sie kann ja auch nicht mit der gleichen Software programmiert werden.

    Gruss Hoyt
    Zitieren Zitieren S7-200 von Siemens ???  

  3. #23
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.260
    Danke
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Hoyt Beitrag anzeigen
    Hallo



    Ich habe mal von irgendwohehr ein Gerücht gehört, das die 200'er gar nicht von Siemens entwickelt wurde, sondern irgend eine asiatische Steuerung sei. Sie kann ja auch nicht mit der gleichen Software programmiert werden.

    Gruss Hoyt
    S200 korrekt.

    Aber es gibt ja 300-er, die IO und Zähleingänge OnBoard haben, man kann halt wählen, was man benötigt.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  4. #24
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    war die nicht von motorola, die 200er mein ich ...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. #25
    Registriert seit
    05.06.2006
    Ort
    PLZ 97xxx
    Beiträge
    276
    Danke
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge

    Standard

    wars nicht Texas Instruments ?

  6. #26
    Registriert seit
    29.03.2007
    Beiträge
    123
    Danke
    17
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Hatte gestern das Problem auch hier auf Baustelle.

    Habs im Prinzip wie schon angesprochen von einigen, gaanz einfach gelöst:
    Zusätzlich nochmal aus der Peripherie laden.

    Quasi als Beispiel E34.1:

    L PEB 34
    L 2#10
    UW
    L 2#10
    ==I
    O E 34.1
    FP "Flanke_irgendwas"
    = Flanke

    Dann aufn SA-Timer... feddich.
    Aber wie schon angesprochen, funktioniert mit Weckalarmen sicherlich auch!

  7. #27
    Registriert seit
    15.10.2007
    Ort
    St.Pölten
    Beiträge
    875
    Danke
    98
    Erhielt 200 Danke für 188 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Sarek Beitrag anzeigen
    wars nicht Texas Instruments ?
    ja die kommt ursprünglich von den amis!!
    Beginne jeden Tag mit einem lächeln,es kann dir nämlich während des Tages sehr schnell vergehen.

  8. #28
    Registriert seit
    12.02.2008
    Ort
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    Beiträge
    417
    Danke
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Mir ist gerade aufgefallen, das Du eine FM357-2 dran hast. Die hat doch 2 Meßtastereingänge. Sind die nicht evtl. schnell genug?

Ähnliche Themen

  1. S5 95U Temperatur erfassen
    Von jojo2 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 08:31
  2. Temperaturänderungsgeschwindigkeit erfassen
    Von Debugger im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 16:18
  3. Messewerte erfassen
    Von timod79 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 12:13
  4. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  5. S: KWH am Drehstromzähler erfassen
    Von volker im Forum Suche - Biete
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 20:03

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •