Siemens Simatic S5-95U Speicher voll

dolchen

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Habe eine Siemens Simatic S5-95U.
Heute wollte ich noch ein Netzwerk einfügen aber sie zeigt mir an das der Speicher voll währe.
Was habe ich für Möglichkeiten den Speicherplatz zu vergrößern?
Wenn ja wie ?
MfG Mike
 
Hallo
Simatic S5.
Wie kann man denn da sehen wie voll der Speicher ist ?
Das Programm gab es damals in der Firma auf Disketten und läuft unter WIN 98.
MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Wie mach ich das ?
Bin im PB001 und habe 22 Netzwerke.
MfG

zwischen die Finger und quetschen bis alles die passende größe hat*ROFL*

normal zeigt es dir das beim übertragen an wenn der speicher voll ist und fragt ob er komprimieren soll
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo
Also so weit war ich nun auch schon *ROFL*.
Brauche eine Antwort die mir weiterhilft.
Wahrscheinlich habe ich schon zu oft kompremiert.
MfG
 
zwischen die Finger und quetschen bis alles die passende größe hat*ROFL*

normal zeigt es dir das beim übertragen an wenn der speicher voll ist und fragt ob er komprimieren soll
Die original S5? Ich kenne nur die Meldung "Bitte bestätigen Sie den Verlust Ihrer Daten ..". :ROFLMAO:
Aber mal in Ernst, auch unter S5 gab es die Funktion Speicheraus. Da mal suchen. Ebenfalls sollte Komprimieren bei den Online-Funktionen zu finden sein.

[Werbung]
Und wenn das nicht hilft, dann einfach ACCON-PG testen. Komprimieren ist direkt über das Menü erreichbar.
Und dies funktioniert auch mit der Demoversion http://www.deltalogic.de/downloads/accon-pg262.zip
[/Werbung]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ob komprimiert werden soll wird beim übertragen abgefragt, dies geht aber nicht immer.

Wenn Du die CPU in Stop versetzen darfst/kanst dann lösche im AG den Baustein und übertrage den Baustein dann vom PG ins AG.
Wenn der Baustein größer ist , als der freie Speicher nützt auch komprimieren nichts mehr, da für einen Zyklus der alte und der geänderte Baustein in die CPU passen muss.
 
Hallo
Das Programm von Deltalogik hat es komprimiert.
Konnte mein Netzwerk anfügen .
Danke.
Was brauche ich denn für eine Baugruppe um bei dieser CPU den Speicher zu erhöhen ?
Möchte sie nicht missen.
Habe sie an meiner Modelleisenbahn und habe noch so viele Ein/Ausgänge frei.
MfG Mike
 
Meines Wissens kann der Speicher bei einer 95U nicht erweitert werden, die hat 16kB und dann ist Ende. Auf einem Speichermodul (E(e)prom) lässt sich das Programm fest hinterlegen, wird dann aber von da (nach Urlöschen) in den RAM-Speicher geladen.
Aber um 16kB vollzukriegen brauchst du schon mehr als einen PB mit 22 Netzwerken.

Noch ein Nachtrag zum Thema komprimieren: Wenn du das AG löschst und dann dein Programm wieder überträgst hast du auch komprimiert.

Grüße von HaDi
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Darüber hinaus kann man noch ein bisschen am DB 1 herumtricksen, wie, steht im Handbuch, z.B. Timer sperren, den SB löschen, falls nicht benötigt, oder eben kompakter programmieren. (C64-mäßig)
 
Zurück
Oben