    Hallo Leute,

    ich möchte eine Funktion nur Ausführen wenn die Steuerung gerade gestartet ist. Danach benötige ich sie nicht mehr. Gibt es dafür spezielle Merker?
    Steuerung S7-300/313C, Software Step7V5.2

    Vielen Dank schon mal im voraus.

    MfG
    c-f
    Zitieren Zitieren Merker nach Hochlaufen der Steuerung  

  2. #2
    Registriert seit
    23.11.2004
    Beiträge
    347
    Danke
    2
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    die Funktion im OB100 aufrufen.
    Der OB 100 wird bei Neustart einmalig abgearbeitet.
    Gruß
    raika

  3. #3
    Registriert seit
    10.06.2004
    Beiträge
    98
    Danke
    1
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!

    Gruß
    c-f

Ähnliche Themen

  1. Suche nach Steuerung
    Von sommerey im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 12:07
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.01.2007, 12:49
  3. Portieren von 300er nach 200er Steuerung
    Von olli2 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 16:53
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.06.2006, 13:36
  5. Logo Steuerung Format Problem nach Übertragung
    Von Anonymous im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 08:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •