    Hallo SPS Freunde
    in welchen Bausteinen muß der FB250 und FB251 parametriert werden??
    Wenn ich den FB250 in einem PB parametrieren möchte kann ich nicht unmittetbar nach dem Doppelpunkt beginnen sondern erst nach dem Datenformat, zum Beispiel KF. Die Eingabe wird nach Enter mit Nullen aufgefüllt und verändert. Ich habe ein anderes Bild als in der Siemens Handbüchern beschrieben.
    Was mache ich falsch?
    Gruß Felix
    Zitieren Zitieren S5 100u Fb250/251  

  2. #2
    Registriert seit
    09.06.2007
    Beiträge
    398
    Danke
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    wie rufst du den FB auf?

    Kannst du den Code reinstellen?

  3. #3
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.708
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    falls es so oder so ähnlich aussieht :
    Code:
            SPA FB250
    Name:RLG:AE
    BG    :   KF
    KNKT:    KY
    OGR :    KF
    UGR :    KF
    EINZ:    z.B. M10.0 
    XA   :   z.B. MW12
    FB   :   z.B. M10.1
    BU   :   z.B. M10.2
    ... dann ist das schon OK ...
    So in etwa sollte das auch in deinem Buch beschrieben sein.

    Gruß
    LL

Ähnliche Themen

  1. S5-100U Uhr
    Von Natrium im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 13:37
  2. S5 100U an OP7
    Von JMSC im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 20:22
  3. IPC als OP an S5 100U
    Von august123 im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 15:23
  4. S5 100u Cpu 103
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 16:36
  5. Frage zu OGR/ UGR bei FB250 S5 135U
    Von Riedi1978 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 12:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •