Hallo,

ich habe ein Problem mit einer DO32*DC 24V/0,5A

Bei der Karte sind die Ausgänge A40 - 43 eingestellt Ausgänge A40 und A41 funktionieren auch einwandfrei, aber wenn ich die Ausgänge A42 setzte habe ich keine Spannung am Ausgang und die LED leuchtet auch nicht.
Im Programm wird der Ausgang auf jeden Fall gesetzt und L1 und M sind auch angeschlossen.

Kann es sein das der Teil der Baugruppe irgendwie deaktiviert ist? Ich kenne mich leider noch nicht so gut mit der Steuerung aus.
 
Wie wäre es mit fehlender Spannungsversorgung an den beiden Bytes???
Jedenfalls klingt das verdammt stark danach...
 
entweder kurzschluss am Ausgang oder Karte defekt

ersteres lässt sich prüfen, indem Du den Draht vom Ausgang abklemmst und dann kontrollierst, ob Spannung am Ausgang anliegt (erkennt die Karte am Ausgang einen Kurzschschluss, wird die Spannung am Ausgang auf 0 gezogen)
sollte das nicht zum Erfolg führen --> Karte tauschen

mfg Maxl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo spower.
Du hast geschrieben, das du die Spannung an den beiden Byte`s gemessen has. Die Karte hat aber 4 Byte`s. Du mußt also entsprechend deiner Konfiguration für das AB 42 über den Klemmen 21 und 30 24V messen. Weiter solltest du mal unter Variabelen beobachten dir das AB 42 anschauen, ob dort wirklich wie gewünscht die Ausgänge angesteuert werden.
Mit freundlichen Grüßen Fritze.
 
Du sprichst hier von "die beiden Bytes"?
Die 32 bittige DO hat aber 4 Bytes und auch entsprechend viele M24 und L+ Anschlüsse - also viermal M24 und viermal L+
 
@Fritz:
Ja ich habe die Spannung an jedem Byte gemessen und die liegt auch an jedem Byte an.
Wenn ich das Programm beobachte sehe ich das der Ausgang gesetzt wird.
Bei Variablen beobachten passiert allerdings nichts.

@hovonlo:
Ich hab von zwei Bytes gesprochen weil die ersten beiden auf jeden Fall die Ausgänge gesetzt werden. Bei den anderen 2 also A42 und A43 bekomme ich kein Ausgang bzw. ich habe bis jetzt nur die A42 getestet.
Hatte noch keine Zeit zu testen ob die A43 gesetzt werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Fritz:
Ja ich habe die Spannung an jedem Byte gemessen und die liegt auch an jedem Byte an.
Wenn ich das Programm beobachte sehe ich das der Ausgang gesetzt wird.
Bei Variablen beobachten passiert allerdings nichts.

@hovonlo:
Ich hab von zwei Bytes gesprochen weil die ersten beiden auf jeden Fall die Ausgänge gesetzt werden. Bei den anderen 2 also A42 und A43 bekomme ich kein Ausgang bzw. ich habe bis jetzt nur die A42 getestet.
Hatte noch keine Zeit zu testen ob die A43 gesetzt werden.

Wenn die Ausgänge beim Variablen beobachten nicht 1 sind, so sind deine Ausgänge auch nicht gesetzt, bzw. sie werden an anderer Stelle im Programm zurückgesetzt. Die Querverweisliste hilft die hier weiter einfach mal nach den ausgängen den bytes etc.. suchen. Haken beim Zugriff auf überlappende Speicherbereiche machen.
 