Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: UDT in AWL und SCL

  1. #1
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.739
    Danke
    143
    Erhielt 1.686 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich schaue mir gerade so an wie Step7 intern das Handlig mit UDTs vornimmt.
    Lege ich in einem FB ein UDT in den IN_OUT-Bereich, so wird ja nur ein Zeiger auf die Struktur übergeben (6 Bytes).
    Programmiere ich einen Baustein in AWL so unterscheidet sich der Code nicht, egal ob die die UDT nun als IN oder als IN_OUT anlege, also es steht dort immer z.B.:
    Code:
          L     #udtTestIN.int_1
          T     #iValue
    Programmiere ich diesen Versuch in SCL und schaue mir den erzeugten AWL-Code an, so kann ich mir dort ansehen der Wert indirekt mittels der Adressregister geladen wird. Beispiel:
    Code:
          SET   
          SAVE  
          =     L      0.1
          L     DIW [AR2,P#2.0]
          T     LW     2
          TAK   
          AUF   DB [LW 2]
          L     DID [AR2,P#4.0]
          LAR1  
          TAK   
          L     W [AR1,P#0.0]
          T     #iValue
          SAVE  
          BE
    Also scheint es so, dass wenn ich in AWL mit UDTs programmiere, das Programm nochmal in irgendeiner Weise übersetzt werden muss. Weiss jemand wie das Step7-intern gehandhabt wird?
    Oder kann ich mir irgendwie den "wirklichen" AWL-Code ansehen?

    Interessant auch ein Vergleich der Bausteingrößen:
    Programm mit UDT als IN-Parameter:
    AWL: 46 Bytes
    SCL: 56 Bytes

    Programm mit UDT als IN_OUT-Parameter:
    AWL: 84 Bytes
    SCL: 78 Bytes

    Gruß
    Thomas
    Zitieren Zitieren UDT in AWL und SCL  

  2. #2
    Registriert seit
    05.06.2006
    Ort
    PLZ 97xxx
    Beiträge
    274
    Danke
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    der SCL-Compiler übersetzt direkt in MC7-Code

    es gab/gibt einen undokumentierten Trick den AWL-Editor so
    umzustellen das der MC7-Code angezeigt.
    Leider weiß ich nicht mehr wie

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •