Zugriff auf CP 343-1 nicht möglich

JandeFun

Level-1
Beiträge
65
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle,

im Augenblick stehe ich vor einem Rätzel auf der Baustelle.

Ich habe zwei baugleiche Systeme mit einer 315 2 DP Steuerung und beide sind mit einem CP 343 -1 6GK7 343-1 EX21 - 0XE0 V1.1 ausgestattet.

Die eine Steuerung kann ich ohne Probleme erreichen, jedoch bei der zweiten antwortet mir der CP nur ein einziges Mal auf meinen Ping. Danach ist Funktstille.
Ich habe schon alles mögliche ausprobiert. CP untereinander getauscht etc., jedoch bin ich zu keinem Ergebnis gekommen.

Hat von euch jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Ich dachte ich hätte eventuell ein Firmware Versions Problem, jedoch das ist es auch nicht.

IP Adressen sind nur in der Endstelle unterschiedlich 192.168.10. 132 / 133
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wie sind die ans netz angeschlossen? ein router dazwischen oder direkt/nur mit switch und/oder hub? ...


Das komische ist die beiden CP hängen am gleichen Switch und haben auch den gleichen routing weg.
Der einzige Unterschied ist von Netzwerk her die IP Adresse im 4 Byte.

ich denke ich habe den Fehler mehr in der Hardware der nicht funktionierenden Steuerung zu suchen, da selbst mit einem gekreuztem Kabel der CP nur einmalig antwortet.

Wie ist die Verwaltung der Lyers in dem CP. Wer antwortet auf den Ping? Der CP oder hat die CPU auch einen Einfluss darauf.
 
Hast du auch schon über das ISO-Protokoll versucht auf die CP`s zuzugreifen? Wo speicherst du die Konfiguration des CP, auf dem CP oder in der CPU? Sind die Subnetzmasken auch identisch, z.B. 255.255.255.0 ?
Bei solchen Problemen kann man mit Informationen nicht geizen, wenn mann Hilfe haben will.
MfG Fritze.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

in beiden Projekten sind die Netzwerkeinstellungen in der Hardewarekonfiguration hinterlegt worden. Demnach müsten Sie bei einem Übertragen der Konfiguration auf die CPU in den CP geschrieben werden.

Mir ist nicht bekannt, dass ich die Konfiguration nochmals oder separat in dem CP hinterlegen kann.

An beiden Steuerungen ist die gleiche Subnet Maske 255.255.255.0 hinterlegt.
Bei dem Tausch der CP´s untereinander ist der Fehler nicht mitgewandert, und auch in der anderen Steuerung war der getauschte CP einwandfrei ansprechbar.
Demnach gehe ich davon aus das in der Projektierung bzw. in der Hardware (nicht CP) der nicht richtig funktionierenden Steuerung der Bock liegt.

In der Zwischenzeit habe ich die Projektierung von der funktionierenden Steuerung auf die Steuerung geladen die nicht funktioniert. Fehler bleibt der gleiche. Der CP gibt weiterhin nur eine RM beim anpingen.
Damit ist die Projektsoftware ebenfalls ausgeschlossen.

Des weiteren werden ich jetzt mal step by step die Hardware untereinander tauschen, beginnend mit der CPU um mit dem Ausschlußverfahren vielleicht den Fehler zu finden.
 
Hallo
Als wo die Kunfigurationsdaten gespeichert werden legst du doch selbst in der Harwarekonfiguration fest [Haken].
Beim Tausch deiner Komponennten fergeß nicht den Rückwandbus.
Sitzt der CP direkt neben der CPU oder am Ende?
Versuch doch auch einmal mittels ISO-Schnittstelle direkt auf den CP zu gehen.[erreichbare Teilnehmer]
MfG Fritze.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke fuer die Antworten erstmal bis hier hin.

Ich denke den Stecker kann ich ausschließen, da ich den Laptop bereits an die Leitung gehangen hatte, mit der gleichen IP Adresse versehen und dann angepingt.
Ohne Probleme. Das Gerät anwortet vier mal. Kein Paket geht verloren. Aber gute Idee.

Ich habe mal in der Hardwarekonfiguration geschaut, aber ich finde dort keinen Möglichkeit einen Haken zu setzen. Auf welchem Reiter finden ich den?

Der CP sitzt am Ende des Racks 0. Baugleich zu der funktionierenden Steuerung.

Zugreifen über das Netz (Erreichbare Teilnehmer) werde ich gleich mal ausprobieren. -> kann nur die Steuerung erreichen, die auch auf den Ping vernünftig antwortet

Jetzt wird es erstmal eine weile dauern, bis ich euch neue Ergebnisse bezüglich des Hardwaretausches liefern kann. Muss noch ein paar Std. warten, bis ich die Maschine ausschalten kann. :-(
 
Hallo
Also das mit dem Haken findest du unter Optionen und lautet Baugruppentausch ohne PG.:)
Ich kann dir nur dringend empfehlen den Verbindungsstecker der Baugruppen zu tauschen oder gegebenenfalls sogar die Baugruppe vor dem CP. Wenn die Verbindung vom CP zu CPU unterbrochen ist, dann wirst du nie auf den CP via Ethernet zugreifen können.
Ich empfehle dir wenn möglich den CP neben die CPU zu setzen das ersparrt manch einmal Probleme.
MfG Fritze.
 
Jau jetzt habe ich den gefunden. Hatte bis lang immer mit der Lean Version gearbeitet. Daher war er mir nicht bekannt.
Danke -> Daten speichern in der CPU ist ausgewählt als Standard.

Das mit dem K-Bus Verbinder hatte ich schon mal, jedoch machte sich dort der Fehler anders bemerkbar. Dort hatte ich auch keine CP sondern nur i/o´s.
Mal schauen was gleich bei dem Tausch bei raus kommt.

Habe zumindest Glück und habe zweimal die gleichen Steuerung, damit wenigsten Tauschkomponenten hier.

Halte euch in jedem Fall auf dem laufenden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle,

so in der Zwischenzeit habe ich die Hardware getauscht, sprich die CPU. Die Verbindung über den CP funktioniert nun einwandfrei.

Der Ping wird auch einwandfrei beantwortet. So wie es aussieht war es wohl die CPU.
Den K-Bus habe ich bewust erstmal nicht ausgetauscht, da ich unbedingt wissen wollte, welches Bauteil der Steuerung die Probleme bereitete.

Auf die Frage, warum die CPU die Probleme gemacht hat, habe ich keine Antwort.

Danke für alle Antworten und eure Bemühungen
 
Zurück
Oben