Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: PT1000 an welche Analogbaugruppe?

  1. #1
    Registriert seit
    11.07.2006
    Beiträge
    126
    Danke
    40
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo habe vom Kunden 8 PT1000 bekommen.
    An welche Analogeingabebaugruppe kann ich diese anschließen?

    mfg Bernd
    Zitieren Zitieren PT1000 an welche Analogbaugruppe?  

  2. #2
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    Weyhe b. Bremen
    Beiträge
    214
    Danke
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    PT100 und PT1000 Baugruppen können direkt nur an Baugruppen angeschlossen werden, die das auch können!
    Ich denke du brauchst einen Meßwandler für deine PT's

  3. #3
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von jackjones Beitrag anzeigen
    PT100 und PT1000 Baugruppen können direkt nur an Baugruppen angeschlossen werden, die das auch können!
    bei der 300er: [score out]es gibt keine die PT1000 unterstützt[/score out] - dank an marlob und onkel D. - hab ich dann wohl übersehen
    bei der 400er: 6ES7431-1KF10-0AB0; 6ES7431-7QH00-0AB0;
    Geändert von vierlagig (25.06.2008 um 13:56 Uhr)
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #4
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    bei der 300er: es gibt keine die PT1000 unterstützt
    ..
    Nimm mal die 331-7PF01, die kann das

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    vierlagig (25.06.2008)

  6. #5
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.411
    Danke
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge

    Standard

    Gibt es auch bei der S7300.

    bei der 300er: 6ES7331 7PF00-0AB0, 6ES7331 7PF01-0AB0
    Beckhoff: KL3201, KL3202, KL3204, KL3228


    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:

    bernd67 (25.06.2008),vierlagig (25.06.2008)

  8. #6
    Registriert seit
    22.08.2009
    Beiträge
    121
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    wie siehts bei der Beckhoff od. Wago aus? Welche Klemmen?

  9. #7
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von klaus1 Beitrag anzeigen
    wie siehts bei der Beckhoff od. Wago aus? Welche Klemmen?
    Wago: 750-460 bzw. 750-461
    http://www.wago.com/wagoweb/document...t/d046100d.pdf
    http://www.wago.com/wagoweb/document...t/d046000d.pdf

    Beckhoff: 3201 / 3202 / 3222 / 3204 / 3228

    Edit: 3222 bzw. 3228 sind momentan wohl noch nicht lieferbar: Markteinführung 2Q2010 bzw. 4Q2009.

    Mfg
    Manuel
    Geändert von MSB (04.10.2009 um 22:10 Uhr)
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  10. #8
    Registriert seit
    22.08.2009
    Beiträge
    121
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hui, etwas teuer. gibts andere Möglichkeiten eine Temperaturmessung durchzuführen?

Ähnliche Themen

  1. PT1000 an KL3228 ohn KL9187
    Von pezi179 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 20:10
  2. Wie kann ich ein pt1000-Signal korriegieren?
    Von CoDeSys123456 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.04.2010, 11:23
  3. Pt1000?
    Von marcelmoonwalker im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 14:42
  4. SAIA HLK / Pt1000
    Von F411 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 16:27
  5. Beckhoff KL3204 auf PT1000
    Von dabastler im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 09:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •