Hallo!

Hat jemand schon Erfahrung mit dem RESERVE-Module (6ES7138-4AAx1-0AA0) für ET200S?

Im Handbuch steht das beim Einsatz des Reservemodules die SF Lampe am Interfacemodul leuchtet.
Leuchtet dann auch die SF Lampe bei der CPU?

Hat die Reservemodule jemand im einsatz?

godi
 
Jeps, die sind statt Thermoelement-Modulen im Einsatz. In der Hardware-konfig sind die Thermo-AI Baugruppen projektiert, tatsächlich sind aber Reserve-Module drin (da der Kund die Option nicht gekauft hat). Das mit SF am IF-Modul und der CPU ist in diesem Fall normal.

mfg Maxl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und lasst ihr dann die roten SF Lampen einfach so?
Was sagt denn der Kunde bei euch zu den roten SF Lampen?

Naja mir gefällt das überhaupt nicht! Schade das diese Reservemodule nicht so gebaut sind das sie die SF Meldung unterdrücken.

godi
 
Und lasst ihr dann die roten SF Lampen einfach so?
Was sagt denn der Kunde bei euch zu den roten SF Lampen?

Naja mir gefällt das überhaupt nicht! Schade das diese Reservemodule nicht so gebaut sind das sie die SF Meldung unterdrücken.

Zitat:
Zitat von AUDSUPERUSER
Hallo Maxl

Ich habe Deinen Beitrag über die Reservemodule gelesen. Ich frag mich, warum baut Ihr Reservemodule ein, anstatt die nicht gekauften Module aus der Hardwarekonfig zu löschen. :confused:
Käme das nicht billiger. Ich habe nicht nachgeschaut, aber es gibt kaum etwas, für das Siemens nicht unverschämt zulangt.


Da hast Du durchaus recht, wobei es sich preislich hier im Bereich um die 100EUR gehandelt hat.

Die ganze Aktion hatte natürlich einen Grund:
Wir haben 2 Maschinen ausgeliefert, an denen die Gesamte Ausrüstung zur Überwachung der Werkzeugtemperatur angebracht wurde (also Anschlussboxen, Kabel, die ganze Auswertung, Visualisierung, Trend usw.). Bei den nächsten Maschinen ist diese Geschichte allerdings dem Rotstift zum Opfer gefallen. Um dennoch an Software usw. nichts ändern zu müssen, kamen einfach Reserve-Module zum Einsatz - lediglich die mechainsche und elektrische Installation haben wir weggelassen.

mfg Maxl
An allen Maschinen leuchtet die SF-LED.

An den ersten beiden deshalb, weil an den Thermoelement-Modulen keine Thermos eingesteckt sind
An den weiteren deshalb, weil Reserve-Module gesteckt sind.

Der Kunde wurde bei der Unterweisung des Instandhaltungspersonals informiert, dass die SF-LED dauerhaft leuchtet. Solange also kein BUSF anliegt, ist das kein Problem.
Und: erfahrungsgemäß schaut (zumindest bei unseren Kunden) keiner auf die Fehler-LEDs an der SPS, solange die Maschine wie erwartet läuft.

mfg Maxl
 