    Hallo Leute,

    1. Frage
    ich benötige bei Anlauf einer CPU 312 C einen Impuls. Wie kann ich dieses realisieren?

    2. Frage

    wie kann ich bei einer CPU 312 C eine Einschaltverzögerung mit ca 14 Std. programmieren? Die Timer können meines erachtens nur kürzere Zeiten. Kann mann dieses mit mehreren Timer realisieren oder gibt es eine bessere Lösung?

    vielen Dank für eure Hilfe

    swm
    Geändert von swm (25.06.2008 um 22:26 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7 Flanke bei Anlauf einer CPU 312 C  

  2. #2
    Registriert seit
    11.05.2007
    Beiträge
    194
    Danke
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von swm Beitrag anzeigen
    1. Frage
    ich benötige bei Anlauf einer CPU 312 C einen Impuls. Wie kann ich dieses realisieren?
    Im OB100 (Anlauf OB) einen Merker setzen und ihn am ende des OB1 wieder zurücksetzen.


    Zitat Zitat von swm Beitrag anzeigen
    2. Frage

    wie kann ich bei einer CPU 312 C eine Einschaltverzögerung mit ca 14 Std. programmieren? Die Timer können meines erachtens nur kürzere Zeiten. Kann mann dieses mit mehreren Timer realisieren oder gibt es eine bessere Lösung?
    Mit dem SFB4

    Gruss Hoyt
    Geändert von Hoyt (25.06.2008 um 22:43 Uhr)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hoyt für den nützlichen Beitrag:

    swm (25.06.2008)

  4. #3
    swm ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.10.2007
    Beiträge
    9
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Hoyt,

    erst mal Danke für Deine Antworten. Ist der SFB4 ein Standartbaustein von Siemens?

    gruß

    swm
    Zitieren Zitieren Sfb4  

  5. #4
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard

    Den SFB4 TON findest Du in STEP 7 unter "Bibliotheken/Standard Libary/System Function Blocks".

    Gruß Kai

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:

    swm (26.06.2008)

  7. #5
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    aus diesem puls/pause generator kann man auch sehr leicht eine einschaltverzögerung bauen
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Ähnliche Themen

  1. Automatischer Anlauf
    Von hbdfan im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.07.2011, 13:00
  2. Anlauf-OB´s
    Von Funstriker im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 06:01
  3. OP5 $ 115 AG-Anlauf läuft
    Von bayersepper im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 03:11
  4. SPS Anlauf
    Von Farinin im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 10:08
  5. Gegenstück zu den Anlauf-OBs
    Von afk im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 15:12

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •