CPU 313 verliert Diagnosepuffer

vierlagig

Level-1
Beiträge
9.882
Reaktionspunkte
2.021
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was man sich manchmal wünscht, das Löschen des Diagnosepuffers, macht diese CPU ungewollt!
Darüber hinaus verdreht die CPU Peripherie Daten!
Eine offline projektierte 32 DI wird in der online-Sicht zu einer 16 DO ... (screenshots)

Hardware: 6ES7 313-1AD03-0AB0

original Firmware: V1.1.0
in Folge des Fehlers und der Hoffnung, es würde etwas bringen auf V1.2.1 gebracht - nischts!

solange Spannung vorhanden ist, werden Einträge im Diagnosepuffer gespeichert, nach Netz AUS und EIN ist der Diagnosepuffer, bis auf die Anlaufinformationen LEER.

In einem Akt der Verzweiflung habe ich schon die Pufferbatterie gewechselt, auch wenn ich weiß dass der Diagnosepuffer nicht davon abhängig ist ... dementsprechend sah auch das Ergebnis dieser Aktion aus - nischts!


und nu? hat diese CPU noch ein zweites Leben?
also konkret: einschicken oder wegwerfen?
oder hat jemand von euch noch nen genialen Trick?
 

Anhänge

  • CPU313_offline.png
    CPU313_offline.png
    23,7 KB · Aufrufe: 62
  • CPU313_online.png
    CPU313_online.png
    23,8 KB · Aufrufe: 63
und nu? hat diese CPU noch ein zweites Leben?
also konkret: einschicken oder wegwerfen?
oder hat jemand von euch noch nen genialen Trick?

Die Sache mit dem sich selbst löschenden Diagnosepuffer wird dich ja sicher nicht sonderlich stören, wenn sie ihn nur nach Spannungsausfall löscht.
Die Sache mit der Karte, bei der aus 32bit -> 16 wurden hab ich schonmal was von gehört (weis aber nicht mehr was in dem Fall unternommen wurde:roll:)

Ich würde die mal einschicken
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Sache mit dem sich selbst löschenden Diagnosepuffer wird dich ja sicher nicht sonderlich stören, wenn sie ihn nur nach Spannungsausfall löscht.

nunja, es stört schon, da die anlage "weit weg" steht, wird bei einem fehler gerne mal vom schichtelekriker die parole ausgegeben: "mach mal spannungslos und schalt wieder ein" ... wir können dann jetzt nicht mehr herausfinden, wann der fehler das erste mal aufgetreten ist, ob er sich durchs programm bewegt und und und ... aber ja, damit könnte man leben

Die Sache mit der Karte, bei der aus 32bit -> 16 wurden hab ich schonmal was von gehört (weis aber nicht mehr was in dem Fall unternommen wurde:roll:)

mir ist dieser fehler gänzlich neu, stand gestern mit hochgerissenen armen vorm pult und fühlte mich mächtig verarscht :rolleyes:

Ich würde die mal einschicken

jopp, montag dann, mittlerweile hat mein chef auch die freigabe dazu gegeben, hoffe nur siemens macht ein ordentliches fehlerprotokoll und schickt nicht wieder nur das verschrottungsgenehmigungsanforderungsformular...
 
189,35€

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass vor Erstellung des Kostenvoranschlages keine Sicht- bzw. Funktionsprüfung durchgeführt wurde und der o.g. Preis nur für Reparaturen, die aus technischer und wirtschaftlicher Sicht durchführbar sind, gültig ist.

:confused::confused::confused:

...sollte ich jetzt davon ausgehen, dass dieser defekt bekannt ist und die damen und herren vom A&D Retouren-Center einfach mal geguckt haben, was die letzten 100 reparaturen so im mittel gekostet haben?

...individuelle betreuung AD ...
 
ja spinnen die denn?

...individuelle betreuung AD ...

sie ist wieder da, mit dem vermerk:

überprüft und hochgerüstet. Kein Fehler feststellbar.

ja, bin ich denn blöde oder was? hochgerüstet hab ich auch :confused: auf die selbe version wie die da jetzt ...

UND: ja, ich fühl mich verarscht - der diagnosepuffer verschwindet wie gehabt! das kanns doch nicht sein :sb6:

den peripheriefehler konnt ich noch nicht testen, nehm aber an, dass der schon nach meinem update weg war oder eben immer noch da ist

DANKE SIEMENS - ihr könnt mich mal und die rechnung zerreißen - so nicht!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe auch was ähnliches gehabt. In meinem Fall hatte es mit dem FM352-5 zu tun (und einem 317-2 DP), nach einem Neustart waren nur ungefähr 10 Einträge im Diagnosepuffer (ab Power On). Ohne FM (einfach im Program alle Zugriffe übersprungen) war der Puffer voll mit allem was davor passiert war (100 Einträge), inklusiv Stromausfall/-rückkehr.

Trotz Screendump hat Siemens stur behauptet "kann nicht sein", leider hab ich nie herausgefunden was wirklich los war und musste damit leben. Aber es ist nicht gerade hilfreich bei der Fehlersuche! :(
 
Zurück