Hallo,

ich habe in meiner Hardwarekonfiguration einer Produktionslinie im SIMATIC-Manager eine ET200S 6ES7 151-1AA04-0AB0.
Wenn ich einen Bausteinvergleich mit dem Onlinestand durchführe, dann sind die Systemdaten gleich.
Wenn ich jetzt aber in die Hardwarekonfiguration reingehe und hier in den Online-Modus wechsle, dann bekomme ich die Meldung, dass die Hardware nicht gleich ist.
Vergleiche ich jetzt die ET200S online mit dem offline Stand, dann steht in der Hex-Parametrierung unter DPV1-Status online C0,60,00 und offline
C4,60,00. Die anderen Parameter sind online und offline identisch.

Was bedeutet das?
Kann ich hier unbedenklich den offline-Stand auf die CPU übertragen?
 