Hallo zusammen,

ich habe das Problem das ich mit einem TP177A eine Anlage realiesiert habe.
Das Problem ist das die Anlage jetzt ca 4 Wochen in Betrieb ist ( Dauerbetrieb ) und ich jetzt auf einmal keine Verbindung vom Panel zur Steuerung
mehr herstellen kann. Auch wenn ich mit meinem PC-Adapter auf das Panel
gehe bekomm ich keine Verbindung. Die Bilder sind alle da, aber die Variablen werden nicht angezeigt.
Verbindungseinstellungen sind richtig.
Auf die Steuererung komm ich drauf. Muss also am Panel liegen.
Das Panel war gebraucht.
Muss ich jetzt damit rechnen das das Panel defekt ist. Sollte dieses vielleicht nicht durchgehen Ein sein.
Ich hab keine Ahnung was da sein könnte.

Hat vielleicht jemand ne Idee?

Gruß Markus
 
Mit welcher Verbindung gehst du an die SPS (ich nehme an, es ist eine Siemens CPU)? Ist vielleicht das Kabel nicht mehr in Ordnung?
Wenn du dich an die Steuerung ankoppelst, kannst du über "Extras-->PG/PC Schnittstelle einstellen" in die Diagnose gehen und da mal schauen, ob du das Bedienpult überhaupt noch erkennst.
 
Wir haben dass probleem auch gehad mit eine italianisch machine. Bie die machine steht ein visualiserung welche mir ein applicomkarte via MPI mit die S7-300 SPS ist verbunden, wir haben daar ein TP177A bei gesets und alles functionierte, solange der PC voon die Visualiserung ausgeschalteld war. Nach einschalten der PC war die kommuniktion der TP177A verbrochen , mit meiner PG war das wel mochkich verbindung zu machen.
Wir haben die OP177A darnach via DP mit der S7 300 verbunden und darnach haben wir keine probleme mir gehad.
 
Ich komm einfach nicht auf das panel drauf.
Kann es sein das die Schnittstelle defekt ist?
Darf man das Panel überhaupt im Dauerbetrieb laufen lassen?
Was haben die Dinger für ne lebensdauer?

Gruß Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@settelma
Logisch ist es möglich das die Schnittstelle defekt ist, könnte aber theoretisch auch an (irgend) einer Einstellung liegen.

Das Panel ist uneingeschränkt für Dauerbetrieb geeignet.

Lebensdauer:
Das Bauteil mit der theoretisch geringsten Lebensdauer dürfte die Hintergrundbeleuchtung des Displays sein. (MTBF 50000h)
Was theoretischen 5-6 Jahren Dauerbetrieb entspricht.

Mfg
Manuel
 
Tja und krieg ich das raus ob die Schnittstelle defekt ist.
Gibts da ne möglichkeit das rauszufinden?
 